变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-12 10:16:51

变压器空载电流与空载损耗测试方法

以下是对单相变压器的测量接线图。

把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载电流值,从电力表读取变压器的空载损耗值。

变压器空载电流与空载损耗测试方法

如果加电压的绕组有分接头时,应当把分接开关切换到额定电压的分接头上。有条件时,最好从零开始,递升加电压。当所加申压低于变压器绕组的额定电压时,调出的空载损耗值要经过换算,同时扣除测量仪表所产生的损耗。外加电压应当具有正弦波形与额定额率,电压表与电力表应当尽量接在靠近绕组的端子处,以减小测量误差。变压器运行中处于地电位的引线端子与油箱均应接地

对十三相变压器,可用类似干上固的单相变压器测量接线,摄进三相电源,直接读取空载电流与空载损耗;也可以把单相电源贸流接进各相绕组中,测量空载电流与总的空载损耗。

如果三相变压器的磁路系统不对称.中间一相的空载电流比两佃为小,此时,应当取三相测量值的算术平均值作为变压器的空载电流。

当加电压的绕组作三角形联结时,可以把第三铁芯校上的高压与低压绕组分别短路,使每次测量只有两个铁芯核里面产生磁通,以消除磁通经过第三铁芯柱时所产生的损耗。

要求变压器的空载电流与空载损耗在额定额串和额定电压下的数值应等于或接近制造厂提供的数据。实际上,由于现场条件的限制,在安装与运行时,— 般都不测量变压器的空载电流与空载损耗,所以《规程》中也明确规定“必要时”进行。

经验表明,变压器磁路的缺陷,电工钢片的缺陷,以及铁芯压紧螺杆与压板的绝缘损坏,绕组匝间短路等问题往往能从空载电流与空载损耗的变化中反映出来,因此,在有条件时进行这项试验还是有意义的。

    相关文章
    • 电力变压器降低负载损耗的方法

      电力变压器降低负载损耗的方法

      电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。

      时间:2021-05-12 12:01:57

    • 变压器铁心中磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

      变压器铁心中磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

      在电力变压器中,磁滞损耗和涡流损耗都是软磁材料的常见损耗,究竟什么是磁滞损耗,什么是涡流损耗,二者的产生原理与过程是什么样的,下面一起来学习下。

      时间:2021-05-12 11:05:56

    • 怎么减少变压器铁芯涡流损耗

      怎么减少变压器铁芯涡流损耗

      怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。

      时间:2021-05-12 11:04:43

    • 变压器磁滞损耗和涡流损耗

      变压器磁滞损耗和涡流损耗

      在变压器中铜损是当电流流过变压器绕组时转变为热能而造成的损耗,绕组一般由铜线缠绕而成,所以称为铜损。铁损主要是铁芯(或磁芯)中的磁滞损耗和涡流损耗。

      时间:2021-05-12 11:01:21

    • 漏磁变压器是什么?漏磁变压器调整电流的方法

      漏磁变压器是什么?漏磁变压器调整电流的方法

      有关漏磁变压器的知识,漏磁变压器是一个既有主磁通,又有漏磁通的自耦式变压器,漏磁变压器的初级绕组和次级绕组的耦合,通过主磁通来完成。

      时间:2020-10-22 09:07:07

    • 变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

      变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

      有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。

      时间:2020-08-13 13:16:57

    • 怎么减小无刷电机的空载电流,用这四种方法试一试

      怎么减小无刷电机的空载电流,用这四种方法试一试

      在电机运行的过程,空载电流过大的话,会带不很多不利的影响,这里说一说怎么减小无刷电机的空载电流的方法,这里总结了四种常用的方法,一起来看下。

      时间:2020-08-13 13:15:42

    • 电机空载电流的4大影响因素

      电机空载电流的4大影响因素

      电机的空载电流大小,一般会受到哪些因素的影响,比如电机的绕组匝数、铁芯尺寸,除此之外,还有哪些因素会影响到电机的空载电流,一起来了解下。

      时间:2020-08-13 13:14:02

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有