有关三相电动机串电阻降压启动控制的线路图,串接电阻降压启动的的控制线路图解,控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。

三相电动机串电阻降压启动控制

降压启动的四种方法:定子绕组中串接电阻降压启动;自耦变压器降压启动;星三角降压启动;延边三角形降压启动。

串接电阻降压启动的的控制线路。

定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串联在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,这种降压启动控制线路有手动控制、接触器控制、时间继电器控制和手动自动混合控制等四种形式。

接触器控制和时间继电器控制的线路,下图为三相电动机串电阻降压启动的线路图:

串接电阻降压启动的的控制线路

上图(a)所示为按钮SB、控制器KM控制线路。其工作原理如下:先合上电源开关QS,降压启动,全压运行:按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压启动,当电动机转速上升到一定值→按下升压按钮SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压运行。

停止运行时,只需要按下SB3,控制电路断电,电动机M断电停止运行。

图(a)所示的线路,电动机从降压启动到全压运行是由人员操作按钮SB2来实现的,工作即不方便也不可靠。

因此,实际的控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。

时间继电器自动控制降压启动

上图(b)所示为时间继电器自动控制的电动机降压启动线路图。

这个线路中用时间继电器KT代替了图(a)线路中的按钮SB2,从而实现了电动机从降压启动到全压运行的自动控制。只要调整好时继电器KT触头的动作时间,电动机由启动过程切换成运行过程就能准确可靠地完成。

线路工作原理如下:合上电源开关QS。

时间继电器自动控制降压启动

按下SB1→T线圈通电、接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、接触器KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压起动→当电动机转速上升一定值时,时间继电器KT常开触头闭合→KM2线圈通电→KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压起动。停止时按下SB2即可。

电路图(b)中档电动机M全压正常运转时,接触器KM1和KM2、时间继电器KT的线圈均需长时期通电,从而使能耗增加,电器寿命缩短。右图所示线路是针对上述线路的缺陷而改进的,在此线路的主电路中,接触器KM2的三对主触头不是直接并接在R两端,而是把接触器KM1的三对主触头也并接了进去,这样接触器KM1和时间继电器KT只作短时间的降压启动用,待电动机全压运转后就全部从线路中切除,从而延长了接触器KM1和时间继电器KT的使用寿命,节省了电能,提高了电路的可靠性。

    相关文章
    • 三相异步电动机星角降压启动的接线图

      三相异步电动机星角降压启动的接线图

      三相异步电动机星角降压启动如何接线,闸刀与交流接触器的接法是怎样的,这里分享下三相异步电动机星角降压启动的接线图,学习下电动机星角降压启动的接线方法。

      时间:2020-05-04 12:57:41

    • 手动控制补偿器降压启动控制电路的工作原理

      手动控制补偿器降压启动控制电路的工作原理

      有关手动控制补偿器降压启动控制的电路图与原理,当手柄扳到“停止”位置时,手柄向前推到“启动”位置时,动、静触头的工作方式等。

      时间:2020-02-04 09:53:58

    • 西门子s7-200型plc星三角降压启动电路图详解

      西门子s7-200型plc星三角降压启动电路图详解

      西门子s7-200型plc星三角降压启动的电路图、控制图,根据工艺要求进行plc电路图设计,根据星三角启动电路图画出流程框架图,根据电路图,流程图和分配好的软元件地址进行编程。

      时间:2020-01-17 06:07:00

    • 变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题

      变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题

      有关变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题,YA7232B型蜗杆砂轮磨齿机的故障现象,降压启动电阻未切除的故障原因与排除方法。

      时间:2019-12-22 10:37:31

    • 三相异步电动机降压启动控制方式详解

      三相异步电动机降压启动控制方式详解

      三相异步电动机降压启动控制的几种方式,介绍了三相异步电动机降压启动的方法,延边三角形降压启动,星形——三角形降压启动控制,三相绕线式异步电动机启动控制等。

      时间:2019-12-20 06:07:28

    • 【图】星三角降压启动的主回路电路图说明

      【图】星三角降压启动的主回路电路图说明

      有关星三角降压启动的主回路电路图,星三角降压启动的主回路,主回路里大有学问,多大功率的电动机要用降压启动,一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动。

      时间:2019-12-17 10:04:40

    • 【图】电动机自耦降压启动自动控制电路图解

      【图】电动机自耦降压启动自动控制电路图解

      电动机自耦降压启动自动控制电路图,交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,时间继电器完成由启动到运行的转换过程。

      时间:2019-12-04 06:04:49

    • 时间继电器自动星三角降压启动的电路原理图

      时间继电器自动星三角降压启动的电路原理图

      时间继电器自动星三角降压启动电路图,该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成,介绍了该线路的工作原理,星三角降压启动的详细过程等。

      时间:2019-11-26 09:59:55

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有