三相电动机串电阻降压启动的控制线路图
来源:电工天下时间:2016-01-17 16:41:08 作者:老电工手机版>>
三相电动机串电阻降压启动的控制线路图
常见的降压启动方法:定子绕组中串接电阻降压启动;自耦变压器降压启动;星三角降压启动;延边三角形降压启动。
串接电阻降压启动的的控制线路。
定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串联在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,这种降压启动控制线路有手动控制、接触器控制、时间继电器控制和手动自动混合控制等四种形式。
接触器控制和时间继电器控制的线路。
三相电动机串电阻降压启动的线路图:
上图(a)所示为按钮SB、控制器KM控制线路。
工作原理:
先合上电源开关QS,降压启动,全压运行:
按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压启动,当电动机转速上升到一定值→按下升压按钮SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压运行。
停止运行时,只需要按下SB3,控制电路断电,电动机M断电停止运行。
图(a)所示的线路,电动机从降压启动到全压运行是由人员操作按钮SB2来实现的,工作即不方便也不可靠。
因此,实际的控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。
时间继电器自动控制降压启动
上图(b)所示为时间继电器自动控制的电动机降压启动线路图。
这个线路中用时间继电器KT代替了图(a)线路中的按钮SB2,从而实现了电动机从降压启动到全压运行的自动控制。
只要调整好时继电器KT触头的动作时间,电动机由启动过程切换成运行过程就能准确可靠地完成。
线路工作原理:
合上电源开关QS。
按下SB1→T线圈通电、接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、接触器KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压起动→当电动机转速上升一定值时,时间继电器KT常开触头闭合→KM2线圈通电→KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压起动。停止时按下SB2即可。
电路图(b)中档电动机M全压正常运转时,接触器KM1和KM2、时间继电器KT的线圈均需长时期通电,从而使能耗增加,电器寿命缩短。
上图所示,线路是针对上述线路的缺陷而改进的,在此线路的主电路中,接触器KM2的三对主触头不是直接并接在R两端,而是把接触器KM1的三对主触头也并接了进去,这样接触器KM1和时间继电器KT只作短时间的降压启动用,待电动机全压运转后就全部从线路中切除,从而延长了接触器KM1和时间继电器KT的使用寿命,节省了电能,提高了电路的可靠性。
相关文章
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
三相电动机无法启动的快速排查方法
有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。
时间:2022-04-20 20:23:42
75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用
75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用,如果要为75千瓦三相电机配制电缆,必须计算出75千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择,下面具体来了解下。
时间:2022-04-20 20:09:20
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法
有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26