电机星三角降压启动的控制电路图详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-25 08:49:24

有关电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

电机星三角降压启动的控制电路图

如下图:

电机星三角降压启动的控制电路图

上图所示为异步电动机、星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。

所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个。

三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。

时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。

热继电器作用:提供过载保护。

熔断器作用:为电动机提供短路保护。

星形——三角形降压启动控制

电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。

Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

电机星三角降压启动的控制电路图

这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面图示。

电机星三角降压启动的控制电路图

可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。

接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了,无奈,继续加强。

主接线图:

电机星三角降压启动的控制电路图

Y-△启动,先要星型启动,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。

控制回路图:

电机星三角降压启动的控制电路图

根据以上一次回路的分析,再看这个控制回路,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;

以下时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。

整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。

注意,时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行。

左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸,瞬头延尾;
凹凸都有,延头延尾;NO NC看常态。

这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来,左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右边,延头瞬尾,意指:线圈得电后,触点延时动作,而失电后,瞬时瞬时动作;

瞬头延尾,意:线圈得电后,触点瞬时动作,失电后,延时复归。

凹凸都有的,得电延时动作,失电也延时动作。NO指常开,NC指常闭,看常态,没得电它是常开还是常闭。

电机星三角降压启动的控制电路图

电动机电气控制联锁学习很重要,从一个知识点能够想到其他的,尤其是对于电气这东西,处处都是知识。

    相关文章
    • 电动机星三角转换启动的原理图文解说

      电动机星三角转换启动的原理图文解说

      有关电动机星三角转换启动的原理,三相异步电动机的三角接法和星型接法区别,电动机接线盒中的不同,究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。

      时间:2021-06-25 08:49:22

    • 电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

      电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

      有关电容器星三角的接法图,变压器与电机的线圈接线方法,电容柜原理也是如此,只不过把电容的两端当成是线圈的两端而已,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-06-25 08:49:21

    • 星三角启动及星三角降压启动的原理分析

      星三角启动及星三角降压启动的原理分析

      有关星三角启动的知识,普通的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,三相异步电动机采用星三角启动的适用场合有哪些,一起来看看。

      时间:2021-06-25 08:49:19

    • 电机星三角启动电路的工作过程及电路图

      电机星三角启动电路的工作过程及电路图

      电机星三角启动电路的工作过程,电动机星三角(Y-△启动)的电路图,若电动机运行电流是随负载不断变化,则整定值可按较大电流值计算选取,最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

      时间:2021-06-25 08:49:18

    • 星三角配电柜的用法与配电电路图的说明

      星三角配电柜的用法与配电电路图的说明

      有关星三角配电柜与配电电路图的使用说明,星三角电柜在使用中,电气设备倾斜角度应小于20度,设备使用前应对设备、电路、电网电压等进行检查。

      时间:2021-06-25 08:49:11

    • 电动机星三角启动原理图的二个例子

      电动机星三角启动原理图的二个例子

      有关电动机星三角启动原理图的两种接法,容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。

      时间:2021-06-25 08:47:42

    • 星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

      时间:2021-04-19 10:22:53

    • 一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      现在很多的星三角降压启动已是软启动了,但经典的星三角的接线电路图,还是需要学习下的,有关二次线的实物接线,一个是手动星三角,一个是自动星三角,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-14 18:21:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有