【图】电动机星三角形起动控制电路图的原理说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-21 10:44:24

有关电动机星三角形起动控制电路图的工作原理,星形—三角形起动控制电路的实例解说,介绍了起动按钮、接触器、时间继电器电动机星形接法起动的相关知识。

电动机星形—三角形起动的控制电路图

如下:

电动机星形—三角形起动的控制电路图

一、星形—三角形起动控制电路的工作原理

按起动按钮SB2,接触器KM1、KM3和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动。

当KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束。

此时,KM2线圈电路中的通电延时闭合的动合触点闭合。

KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转。

串联在接触器线圈KM3、KM2电路中的KM2、KM3辅助动合触点实现了电气联锁。

串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机。

星形—三角形起动控制电路(2)

电动机星形—三角形起动的控制电路图

星形—三角形起动控制电路(3)

电动机星形—三角形起动的控制电路图

二、星形—三角形起动控制电路(3)工作原理

按起动按钮SB2,接触器KM3、KM1和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动。

当KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束,KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转。

串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机。

    相关文章
    • 星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

      时间:2021-04-19 10:22:53

    • 电动机可逆起动反接制动控制线路图详解

      电动机可逆起动反接制动控制线路图详解

      有关电动机可逆起动反接制动控制线路图,该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,只能用于容量较小的电动机,可逆起动反接制动的控制线路的参考接线步骤。

      时间:2020-12-26 18:15:00

    • 直流电动机不能起动怎么办,直流电动机不起动的三种原因

      直流电动机不能起动怎么办,直流电动机不起动的三种原因

      有关直流电动机不能起动的三种原因,直流电动机不能起动怎么办,需要考虑电路不通、起动时负载可能过大、起动电流太小或线路电压是否太低等原因。

      时间:2020-12-07 09:36:39

    • 单相异步电动机的二种起动方法

      单相异步电动机的二种起动方法

      单机异步电动机的起动方法,包括电容分相式起动、罩极式起动两种方法,掌握下电容分相式起动的原理、电容分相式单相异步电动机的特征、罩极式单相异步电动机的结构、罩极式单相异步电动机的特征等。

      时间:2020-12-07 09:36:27

    • 异步电动机有几种起动方法

      异步电动机有几种起动方法

      有关异步电动机的起动方法,包括异步电动机的直接起动、异步电动机的降压起动、异步电动机的转子串接电阻起动三种方式,一起来了解下。

      时间:2020-12-07 09:36:26

    • 一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      现在很多的星三角降压启动已是软启动了,但经典的星三角的接线电路图,还是需要学习下的,有关二次线的实物接线,一个是手动星三角,一个是自动星三角,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-14 18:21:26

    • 三种星三角接线哪种更安全,一文看懂星三角的接线方法

      三种星三角接线哪种更安全,一文看懂星三角的接线方法

      一个工厂的星三角降压启动接线,从实物接线图上来看,改了部分接线,这么操作是否安全,与大家一起来探讨下。星三角降压启动的接线不是固定的,今天主要分析下常见的手动和自动星三角,以及自动的星三角怎么改掉部分接线。

      时间:2020-11-14 06:44:41

    • 星三角启动电机实现正反转的电路接线图

      星三角启动电机实现正反转的电路接线图

      有关星三角启动电机正反转的电路图,提供了三张图供大家学习,学习下电动机星三角启动实现正反转控制电路的接线方法,需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-05 10:18:04

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有