电动机起动次数及间隔时间规定是什么
来源:电工天下时间:2021-09-16 06:28:35 作者:老电工手机版>>
电动机起动次数及间隔时间规定
a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均需要查找原因,以确定是否进行下一次起动。
b、事故情况下(为避免停机,限制负荷或对主设备造成危害),电动机的起动次数不分冷热态,均可以连续启动两次;40kW以下的电动机,起动次数不受限制。
c、正常情况下,直流电动机的起动次数不能过频,低油压试验时,起动间隔时间不能小于10分钟。
d、事故情况下,直流电动机的起动次数及时间间隔不受限制。
e、电动机(包括直流电动机)进行动平衡试验时,起动时间间隔为:
(1)200kW以下电动机(全部380V电动机,220V直流电动机),时间间隔为0.5小时。
(2)200-500kW电动机,时间间隔为1小时。包括:凝结泵、凝升泵、前置泵、岸边补水泵、炉循环泵、#3皮带机、#6皮带机。
(3)500kW以上电动机,时间间隔为2小时。包括:电泵、碎煤机、磨煤机、送风机、一次风机、吸风机、循环泵、热网循环泵。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
- 上一篇:潜水污水泵怎么进行维护保养
- 下一篇:单相电容启动电动机怎么实现正反转