电机绕组烧毁或过热的原因分析
来源:电工天下时间:2019-12-17 09:28:44 作者:老电工手机版>>
有关电机绕组烧毁或过热的原因,电机一相或两相绕组烧坏(或过热),由于缺相运转所致,电动机缺一相电源合闸时,普通只会发作嗡嗡声而不能启动,电源缺相时电动机不能启动。
电机绕组烧毁(或过热)的原因
第一点:假如呈现电机一相或两相绕组烧坏(或过热),普通都是由于缺相运转所致。在这里不作深入的理论剖析,仅作扼要阐明。
当电机不管何种缘由缺相后,电动机固然尚能继续运转,但转速降落,滑差变大,其中B、C两相变为串联关系后与A相并联,在负荷不变的状况下,A相电流过大,长时间运转,该相绕组必然过热而烧毁。
电源缺相后,电动机尚可继续运转,但同样转速明显降落,转差变大,磁场切割导体的速率加大,这时B相绕组被开路,A、C两相绕组变为串联关系且经过电流过大,长时间运转,将招致两相绕组同时烧坏。
第二点:假如中止的电动机缺一相电源合闸时,普通只会发作嗡嗡声而不能启动,这是由于电动机通入对称的三相交流电会在定子死心中产生圆形旋转磁场,但当缺一相电源后,定子死心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因而,电源缺相时电动机不能启动。
但在运转中,电动机气隙中产生的是三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场。
因此,正在运转中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发作畸变,有害电流成分急剧增大,最终招致绕组烧坏。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50