电动机定子绕组损坏的重绕方法

来源:电工天下时间:2020-02-05 14:56:21 作者:老电工手机版>>

有关电动机定子绕组损坏的重绕方法,当电动机绕组损坏导致无法局部修复时,要把原来的整个绕组拆去,重新嵌入心绕组,拆除损坏的定子绕组,备好绝缘材料,绕制线圈,整个流程大致如此。

定子绕组损坏的重绕方法

电动机绕组损坏严重,无法局部修复时,就要把原来的整个绕组拆去,重新嵌入心绕组。

重绕定子绕组的步骤:

1、查明损坏原因,记录原始数据

查明损坏原因,可以预防修复后重新烧坏。记录原始数据,填写电动机修理记录单。在拆除绕组时,应留下一个较完整的线圈,以便量取各部分尺寸。记录单中的试验数据要在重绕好后经过试验再填写。

2、拆除损坏的定子绕组

拆除定子绕组的方法:

1)电流加热法:将绕组端部连接拆开,在一相绕组中通入单相低压大电流加热,当绝缘软化,绕组冒烟时,切断电源,打出槽楔,乘热拆除绕组。

2)用烘箱,喷灯等加热,并迅速拆除绕组。加热中注意防止烧坏铁心。

3)溶剂溶解法:此法只适用于拆除1千瓦以下小型电机绕组。常用溶剂有甲苯、石蜡溶剂等。

4)冷拉法:先将线圈一端紧靠铁心处割断,在另一端用钳子将导线拉出,如线圈粘结成一整体时,可用小铁棒顶住割断的线圈端部用锤敲出。

3、备好绝缘材料

1)槽内绝缘:采用引槽纸的、用临时引槽纸的,槽绝缘伸出铁心的长度,要根据电动机的容量而定。

2)端部绝缘:端部相同与相间绝缘用一层聚酯薄膜复合绝缘纸,端部绝缘后必须绑扎固定。

3)引出线绝缘:引出线与绕组端线相连接的部位,用醇酸玻璃漆布带半叠包一层,外面再套上用醇酸玻璃丝套管,在绑扎端部时将其一起扎牢。

4、绕制线圈

1)绕线模的简易制作:定子线圈是在绕线模上饶制而成的。

2)线圈饶制:小型三相异步电动机采用散嵌式线圈都是在绕线机上利用线模绕制的。

3)绕制线圈时应注意:绕线时导线应排列整齐避免交叉混乱;匝数必须准确;导线直径相符;导线绝缘完好;绕制好的线圈两端应扎好放散;绕好后用电桥测量每相绕组的直流电阻,检查线圈匝数。

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

    电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

    电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。

    时间:2021-12-12 06:02:12

  • 电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。

    时间:2021-12-12 05:56:36

  • 电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

    电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

    有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。

    时间:2021-11-24 13:28:23

  • 电机定子绕组的拆换和修复过程详解

    电机定子绕组的拆换和修复过程详解

    有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。

    时间:2021-11-24 13:26:52

  • 怎么判断电动机检修中重绕绕组的质量好坏?

    怎么判断电动机检修中重绕绕组的质量好坏?

    在电动机的检修中重新绕制的绕组,在浸漆绝缘处理以前,可以通过以下方法检测来判断其质量好坏,下面一起来学习下。

    时间:2021-11-09 06:16:06

  • 定子绕组重绕后怀疑接线有误怎么处理?

    定子绕组重绕后怀疑接线有误怎么处理?

    电动机定子绕组重绕嵌线后,若怀疑接线有误,切不可冒然通电试车。如果线圈的极、相、组接线有误,通电后可能烧毁绕组,尤其是大容量电动机,一旦接线出现差错,绕组更容易烧毁。

    时间:2021-11-09 06:14:46

  • 发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施

    发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施地

    有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。

    时间:2020-08-12 11:24:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有