电动机保护器图片及电气符号
来源:电工天下时间:2021-12-09 10:23:28 作者:老电工手机版>>
电动机保护器图片及电气符号
如下图:
一次系统元件:电动机保护器。
功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、堵转、短路、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
电动机保护器接线图及注意事项
有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
相关文章
二次系统元件综保的图片及电气符号
二次系统元件综保的图片及电气符号,如下图:一次系统元件:综合保护器。功能:为线路、电容器、电动机等不同回路提供保护,是集测量、控制、保护、通讯为一体的数字微机保护装置。
时间:2022-01-16 08:29:47
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电机与电器的图形符号有哪些?
一些常见的电机与电器的图形符号,包括三相笼型异步电动机、三相绕线型异步电动机、直流电动机、单相变压器、三极开关、熔断器等电机与电器图形符号。
时间:2021-06-25 08:47:44
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
时间:2020-12-10 06:19:44
- 上一篇:电动机润滑知识:电动机润滑剂选择标准
- 下一篇:三相异步电动机改发电机的接线图