一些大型机械设备,靠电动机传动的运动部件移动范围很大,在启动前要发出启动信号,经过一段时间再启动电动机,以便告知工作人员及维修人员远离设备,避免危险事故的发生。

以下是控制线路图:

一例能发出启停信号的控制线路图

工作过程为:

在需要启动时,按下按钮SB2开始,继电器KA得电吸合并自锁,其常开触点闭合,电铃和灯光发出启动信号,时间继电器kt同时得电,经过设定的时间后,Kt常开触点延时闭合,接触器km线圈得电,km主触点闭合,常开辅助触点自锁,电动机开始运转,同时由于km的吸合,其常闭触点又断开了KA和KT,电铃和灯泡断电停止工作。