三相异步电动机如何制动,三相异步电动机二种制动方法
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2021-03-31 14:06:31
有关三相异步电动机如何制动的方法,分为机械制动和电气制动二种,电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等,介绍了三相异步电动机反接制动电阻接法,电动机单向反接制动控制线路等。
三相异步电动机的制动方法
分为机械制动和电气制动二种,其中电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等。
1、反接制动控制电路
反接制动是利用改变电动机电源相序,使定子绕组产生的旋转磁场与转子旋转方向相反,因而产生制动力矩的一种制动方法。应注意的是,当电动机转速接近零时,必须立即断开电源,否则电动机会反向旋转。
另外,由于反接制动电流较大,制动时需在定子回路中串入电阻以限制制动电流。反接制动电阻的接法有两种:对称电阻接法和不对称电阻接法,如下图。一般制动电阻采用对称接法,即三相分别串接相同的制动电阻。
图1:三相异步电动机反接制动电阻接法
图2: 电动机单向反接制动控制线路
2、能耗制动控制电路
能耗制动控制电路:三相异步电动机能耗制动时,切断定子绕组的交流电源后,在定于绕组任意两相通入直流电流形成一固定磁场,与旋转着的转子中的感应电流相互作用产生制动力矩。制动结束必须及时切除直流电源。
图3:能耗制动控制电路
控制电路(a):手动控制:停车时按下SB1按钮,制动结束时放开。电路简单,操作不便。
控制电路(b):根据电动机带负载制动过程时间长短设定时间继电器KT的定时值,实现制动过程的自动控制。能耗制动控制电路特点:
制动作用强弱与通入直流电流的大小和电动机的转速有关,在同样的转速下电流越大制动作用越强,电流一定时转速越高制动力矩越大。一般取直流电流为电动机空载电流的3~4倍,过大会使定子过热。可调节整流器输出端的可变电阻RP,得到合适的制动电流。
相关文章
三相异步电机的拆装步骤详解
三相异步电机的拆装步骤,电机定期保养与维修时,需要拆装,正确的拆装方法,将确保电机部件的完好,减少故障的发生,三相异步电机的拆卸与安装步骤。
时间:2021-03-31 14:06:15
三相异步电动机的正反转控制电路的plc互锁程序
三相异步电动机的正反转控制电路的plc互锁程序,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”,三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路。
时间:2021-03-31 14:06:09
电动机可逆起动反接制动控制线路图详解
有关电动机可逆起动反接制动控制线路图,该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,只能用于容量较小的电动机,可逆起动反接制动的控制线路的参考接线步骤。
时间:2020-12-26 18:15:00
三相异步电动机烧掉的几大原因
三相异步电动机烧掉的主要原因,电气方面原因会导致烧掉电机,分为负载过载、绝缘问题、缺相等原因,三相异步电动机堵转时电子线圈会烧掉,电动机烧毁时有严重刺鼻的绝缘漆燃烧后的味道。
时间:2020-12-10 06:19:44
三相异步电动机控制线路有哪些?
有关三相异步电动机的常用控制线路,包括全压启动控制线路、正反转控制线路,详细介绍了点动控制、连续转动控制、短路保护、过载保护、欠压和失压保护等电动机控制线路的知识。
时间:2020-12-08 06:14:30
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线
有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
三相异步电动机顺序工作联锁控制原理详解
有关三相异步电动机按顺序工作时的联锁控制,包括主电路与控制电路的启动过程分析、停车过程分析,三相异步电动机的正常工作与点动的联锁控制。
时间:2020-12-08 06:14:11
三相异步电动机铭牌数据包括哪些
有关三相异步电动机的铭牌数据,包括三相异步电动机的型号、接法、电压、电流与功率因数、额定转速等,看清三相异步电动机的铭牌数据,方便选购合适的电动机。
时间:2020-12-07 09:36:48
- 上一篇:直流电机参数的含义中文解释
- 下一篇:三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图