22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:26:21 作者:老电工手机版>>
铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。
电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象,有可能是电机在空载或小负荷状态下工作。
22kw三相异步电动机运行时线电流只有21A、22A,也可能是不太正常的,一般每千瓦的滿载电流大约在2A左右,22KW应该在44A。现在只有22A,几乎少了一半,很不正常,这么配套使用肯定是不合理的。有点大马拉小车的感觉,最大只能用11一13Kw。
如果是空载电流大了些,空载电流应是满载电流的30%,即:44x0.3二13.2A左右,比22A小很多。接近10A,约5KW。
电机空载电流的大小可以决定电机输出功率是否正常,小于或大于规定值,都可能使电机功率下降。温升高的话,时间长了就会烧坏电机。
题主问到22KW电机线流只有21A、22A,究竟是什么原因?
我的回答是:空载电流如果在电压正常的情况下,小于或大于规定值,都是一种不正常的现象。通常22KW电机采用星三角运行方式,即星形启动角形正常运行。
因此,接入电机应为6根导线,而流过每根导线的电流应是额定电流的1/√3倍。电机铭牌上额定电流为43.8A,它应该是满载电流:43.8*(1/√3)≈25A。
如果电机没有在满载情况下运行时,每根导线上运行的电流会小于额定电流的1/√3倍(这时小于25A),也就是21、22A左右。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明
一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明,电路的工作过程:1、起动,合上电源开关qs,引入三相电源,按下常开按钮sb,km的线圈得电,使衔铁吸合;详见下文。
时间:2021-11-28 07:31:44
怎么拆卸三相异步电动机?
在电动机检修和维护保养中,经常需要进行拆卸和装配。在拆卸前应,需要准备好各种工具,先在线头、轴承、端盖、刷握等处做好标记,以便修复或维护保养后进行装配。
时间:2021-11-09 06:23:36
- 上一篇:电动机无法启动如何处理
- 下一篇:水泵电机工作电流超过额定值怎么解决