电动机达不到额定转速怎么办?电动机故障原因及电机修理方法
来源:电工天下时间:2019-11-07 16:10:53 作者:老电工手机版>>
有关电动机的故障原因及电机修理方法,电动机达不到额定转速怎么办,故障出在电动机的电磁转矩和最大转矩,原因可能为电动机过载、鼠笼式转子断条或绕线式电动机转子绕组断线。
电动机达不到额定转速的问题
一台三相异步电动机用交流接触器控制,三相电源电压正常,按下启动按钮,电动机运行但达不到额定转速。
判断故障原因及电机修理方法:
一、电动机达不到额定转速的原因
故障现象:电源电压正常.电动机能运行但达不到额定转速,说明故障出在电动机的电磁转矩和最大转矩。
故障原因:
1、电动机过载
电动机拖动的设备机械故障或电动机轴承损用扫膛)等原因造成阻力力矩加大。
2、鼠笼式转子断条
鼠笼式电动机转子绕组是一个闭合的电流回路,当三相旋转磁切割转子绕组时,绕组中产生感应电流和电磁转矩。当转子绕组开路时.感应电流变小,电磁转矩减小.电动机最大转矩下降.转速下降达不到额定转速。
3、绕线式电动机转子绕组断线
绕线式电动机转子绕组断线与鼠笼式电动机转子断条原因相同.电动机运行中达不到额定转速。
二、故降处理方法
1、修复机械设备.更换电动机轴承。
2、更换规格型号相同的电动机转子。
3、修复转子绕组开断处。