交流接触器实现电动机正反转控制线路工作过程
来源:电工天下时间:2019-12-04 10:06:09 作者:老电工手机版>>
电动机正反转控制线路工作过程
有些生产机械的运动部件需要作相反两个方向的运动,需要改变电动机的旋转方向。要改变三相异步电动机的转向,只须将电动机联接到电源的三根电源相线中的任意两相对调,改变接入电动机的三相电流相序即可。
为此要用两个交流接触器来实现这一目的,如下图(a)所示。
在正反转控制电路中,短路保护、过载保护、失压和欠压保护所用的电器和保护原理都和直接起动控制电路相同。
直流电动机正反转的工作过程:
当正转接触器KMF工作时,电动机正转;当反转接触器KMR工作时,由于调换了两根电源相线,所以电动机反转。
如两个交流接触器同时工作,它们的主触点都闭合,必将造成电源短路。
因比,为保证两个接触器不同时工作,在控制电路中,串接了对方的常闭辅助触点RMR和RMF,即把正转接触器RMF的一个常闭辅助触点串接在反转接触器RMR的线圈电路中,而把反转接触器的一个常闭辅助触点串接在正转接触器的线圈电路中。这两个常闭触点称为联锁触点。
如此, 当按下正转起动按钮SBF时,正转接触器线圈通电,主触点RMF闭合,电动机正转。与此同时,联锁触点断开了反转接触器RMR的线圈电路。
因此,即使误按了反转起动按钮SBR,反转接触器也不能动作。在同一时间里两个接触器只允许有一个在工作的控制作用称为互锁作用或联锁作用。
在正转过程中要求反转,必须先按停止按钮SB1,让联锁触点RMF闭合后,才能按反转启动按钮使电动机反转,这样一来,带来操作上的不方便。
为解决此问题,除了利用接触器的动断触点进行电气互锁外,还可以利用复合按钮触点动作的先后顺序不同进行机械互锁。图 (b)就是这种控制电路的辅助电路(主电路与前相同)。每一个复合按钮都有一副动合触点和一副动断触点,两个启动按钮的动断触点分别与对方的接触器线圈串联。当按下正转启动按钮SBF时,它的动断触点先断开反转接触器的线圈电路;当按下反转启动按钮SBR时,它的动断触点先断开正转接触器的线圈电路。
因此,采用这种复合按钮,在改变电动机转向时可以不必先按停止钮,只要按下相应的另一起动按钮即可。如果两种互锁方式同时采用,构成双重互锁,相互制约工作更为可靠。
猜你喜欢:
-
三相电动机正反转接触器互锁实物接线图
分享一款电动机的接线图,三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,主要电气元件包括电动机、空气开关、正转开关、反转开关、交流接触器、热继电器等。....
-
单相电机正反转接线图
有关单相电机正反转的接线图,一般的常规单相电机都可以用,不论主线圈与副线圈的参数是否相同,倒顺开关控制的单相电机正反转控制接线图,以及落地扇电机接线图。....
-
单相电机正反转接线图
有关单相电机正反转的接线图,电源接在公共端和运行端时,电机正转,电源接在公共端和启动端时,电机反转,这就是单相电机正反转的工作原理。....
-
交流接触器连锁电动机正反转控制原理图
分享一个交流接触器连锁电动机正反转控制原理图,实现电动机的正向启动与反向启动,交流接触器互锁与按钮互锁的控制,电动机可逆运行控制接线图。....
-
交流接触器接线图:控制电机正反转的实物接线图
一个交流接触器控制电机实现正反转的接线图,交流接触器在电机控制方面应用广泛,这是一个简单的电动机正向与反向旋转控制的例子。....
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
单相电动机正反转接线,记住几个关键点
一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31