潜水泵电流过高不上水什么原因
来源:电工天下时间:2022-06-18 06:50:00 作者:老电工手机版>>
问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?
解答:
潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查:
1、切断电源把潜水泵从水中拉上岸,检查叶轮是否被异物缠绕或卡死,电机无法转动电流增大而发热。
2、如果没有异物缠绕,检查下转动叶轮是否灵活,转动潜水泵叶轮不可能像一般电机一样灵活加力就可转多圈。潜水泵由于密封件较紧能转动即可。
3、如果转用为也转不动,很可能转子轴承损坏,造成电机转子扫膛,应更换轴承,最好两盘轴承同时都换。
4、打开接线盒,检查三根电机引出线接触是否牢固压紧,再用万能表欧姆RX1档测量三相绕组是否正常,如果三相有一相和另二相不通,说明电机损坏,电流增大而不上水。
5、万能表同一档测量三芯电缆线是断路,如果三芯有一芯不通,说明潜水泵单相运行电流增大不出水。
6、单相220V潜水泵一般不会出现电源问题,不论零线或火线,如果有一根断路或接触不好,电机都无法转动。单相潜水泵出现此类故障,应重点检查潜水泵的机械部位。
7、电源缺相造成潜水泵单相运行,潜水泵电流增大,电机无法转动不出水。可以用万能表500Ⅴ电压档,测量刀闸上口三相压是否正常,再测量下口,如果下口电压不正常,则可能是开关内部接线松动、断开、开关损坏造成电流大或不出水。
相关文章
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办
将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
- 上一篇:单相5.5KW电机使用多大的电线
- 下一篇:电机星三角启动怎么选择接触器?