电动机安装注意事项及校正方法
来源:电工天下时间:2022-03-13 08:22:42 作者:老电工手机版>>
在安装电动机时注意安装位置的选择,以干燥、灰尘少及通风处为好,还要考虑日后操作和维修方便,另外电动机安装位置的校正方法,也是必须要掌握的。
一、电动机安装注意事项
在选择安装电动机的地点时,必须注意以下几点:
1、安装在干燥、灰尘较少的地方;
2、安装在通风较好的地方;
3、安装在较宽畅的地方,方便日常操作和维修。
电动机基座都需要采用混凝土或砖砌成的基础,混凝土基础要在电机安装前15天做好,砖砌基础要在安装前7天做好。
二、电动机安装位置的校正方法
1、水平校正
电动机校正可以采用0.5-5mm厚的钢片垫在机座下进行找平。不能用木片和竹片,以避免碎裂。
2、皮带传动校正
电动机皮带轮的轴和被传动机器皮带轮的轴,需要保持平行位置,两皮带轮宽度的中心线调整到同一直线上来。
3、联轴器的传动的校正
以机器或泵为基准调整两联轴器,使其轴向平行。如果不平行时,需要加垫或减垫。
找正两联轴器平面,当两联轴器上面间隙大时,减前面垫铁;当下面间隙大时,减后面垫铁。
相关文章
直流电机调速器的安装注意事项
在安装直流电机调速器时,常见的注意事项参考如下:1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,以免造成反转。2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。
时间:2022-04-29 22:41:45
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议
有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
安装防爆导电滑环的注意事项
防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。
时间:2022-03-02 19:44:59
电机安装前是否要试下反正转
电机安装前是否要试下反正转,转向错误对设备不造成损坏:有的机械无论正转或反转都不会对设备造成损坏,最大的可能是试车时不能正常工作,倒一下线就能解决,这类设备无需事先对电机进行试正反转。
时间:2022-01-01 08:02:32
外置旁路软启动器必须安装接触器吗?
软启动器分为内置旁路软启动器、外置旁路软启动器与在线式软启动器等几种类型,以下介绍下外置旁路软启动器为什么一定要装接触器,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2021-12-30 06:19:33
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
如何拆卸与安装电动机,图解电动机拆卸与组装步骤
电动机的拆卸与组装方法与步骤,拆卸前切断电耗,拆除电动机与外部电气连接的导线,电动机的正确拆卸顺序,电动机的组装步骤图文教程,以及拆卸注意事项等。
时间:2020-02-13 16:08:33
【图】电动机星三角启动控制电路的安装注意事项
电动机星三角启动控制电路的电路分析,电动机星三角启动安装的注意事项,以及电动机星三角启动常见故障,介绍了故障现象的表现与处理方法。
时间:2020-02-05 14:56:26
- 上一篇:电动机的常用检测方法
- 下一篇:怎么判断电动机三相绕组首尾端