7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-05-13 19:37:12
选择热继电器的整定电流时,不仅需要像选择控制开关一样,还需要电机的正定电流剩以倍数,这种方法费时且不正确。
热继电器是保护电器设备过载、缺相、及短路集一身保护设置,热继电器是由热敏元件组成的,因某些原因如过载电流增大,热敏元件受热膨胀,断开电源保护电器设备不受损害。
7.5KW电机需配多大的热继电器?
个人认为:7.5KW电机的满载电满电流只有15A,1Kw满载电流为2A,所以热继电器的正定电流最大只能选15A。
7.5KW电机满载电流15A而负载电流肯定小于15A,最多可能只有12-13A左右。
热继电的热敏元件受热达到一定程度才发生动作,这需要一定的时间。所以,在选择热继电器的正定电流时,最大不超过负载的满载电流。
假设电机工作在AC380V 50HZ工作电源下的四级1500转鼠笼型异步电动机,功率是7.5KW,那么其额定电流可能在16.3A。
所以,计算以16.3为基准,如果电动机铭牌上的电流不是该数值,请以实际数值为准。
热继电器的选型,按有关资料上的来选,需要分好几种情况,通常按照1.05-1.2倍额定电流来计算。但是,在调校好负载后,最好保证电机电流稳定在额定电流或者以下,如果电机和负载本来没有调校好,那么很可能马上就会引起热继电器动作。
个人比较偏向于重点考虑断相保护引起的过热,且热继电器的动动作事件在20分钟以内,可以考虑按1.15倍的额定电流来设定。
所以,这里取1.15倍的额定电流,1.15x16.3A=18.745A,建议热继电器的整定电流设置在18.7或者19A。当然,热继电器最好是16-20A可调的型号,如果是电子式的过载继电器,通常具有更宽的调整范围。
相关文章
多大千瓦的电机需要加热继电器
有关电机中热继电器的使用问题,多少千瓦电机需要加热继电器,热继电器用来为三相电动机作过载保护,电动机功率的大小于是否按装热继电器无关,下面具体来了解下。
时间:2022-05-12 16:02:51
电动机线圈少几圈有什么影响?
问题描述:电动机线圈少几匝会有什么影响?解答:电机绕组匝数多几圈或少几,究竟会不会对电机正常运行产生影响,个人认为:修理电机时,最好接原匝数、原线径,因为是原设计,不会受到任何影响。
时间:2022-05-11 09:10:04
特种电动机的主要型号说明
在特种电动机的各类型号中,EExp\EExd\EExde\EExe\EExnA\CEI/IEC各个代表的意义。国内通常说的防爆电机、防火电机,隔爆电机、增安电机是否都能用以上字母表示,怎么用以上字母表示,该如何用行业字母术语表示,下面来看下。
时间:2022-04-28 18:23:47
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
电动机发热超温或冒烟原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因
铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
电动机无法启动如何处理
电动机无法启动如何处理?首先,检查电动机部分:1、机械部分:对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。
时间:2022-04-20 20:24:53
三相电动机无法启动的快速排查方法
有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。
时间:2022-04-20 20:23:42