同步电动机的阻尼绕组焊接处断裂怎么处理?
来源:电工天下时间:2021-11-09 06:21:19 作者:老电工手机版>>
同步电动机的阻尼绕组由阻尼条和阻尼环组成,二者用铜焊或银焊连接,如果焊接质量差,那么在电动机的运行中,由于电磁力和机械力的作用,焊接处发生断裂产生火花,且伴有异常电磁声,断裂部位一般呈黑色。
当发现同步电动机阻尼绕组焊接处断裂时,必须立即停机进行检査,査出故障点在哪里,然后进行铜焊或银焊予以修复。
以下是焊接步骤:
1、焊接前焊点附近用浸水的石棉绳包裹,用于保护完好部分。
2、用炭精(炭精选用电阻较大的硬质电刷)钳加热断裂处。在操作时断续接通电源,将焊接温度控制在 600-700摄氏度之间。
3、当断裂处的阻尼条呈暗红色时,将磷铜焊片置于断裂处,待熔化即可焊合。磷有去氧化作用,不需添加助焊剂。如果进行银铜焊,则焊接时要添加硼砂作为助焊剂。
4、在焊接完成之后,将焊接部位打磨平整。
相关文章
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
- 上一篇:电动机旧绕组不容易拆除怎么办?
- 下一篇:怎么检查电动机内部?