一个按钮控制电机启动停止电路看似简单,却存在很强的逻辑关系,有些电工朋友对这类电路不是很了解,下面就用图解的方式分析一下这个电路。

一个按钮控制电机启动停止电路

如下图,一个按钮控制电机启动停止电路。

一个按钮控制电机启动停止电路图解

QS为断路器,KM为接触器,FR热继电器,SB按钮,KA1和KA2为两个中间继电器。在上图中带电部分标成红色。

一个按钮控制电机启动停止电路图解

合上QS,图中红色为带电部分。

一个按钮控制电机启动停止电路图解

按下按钮SB不松开,KA1线圈得电,KA1-1常开点闭合,起KA1自保作用。KA1-2常闭触电断开,使KA2线圈不得电。KA1-3常开闭合,使接触器KM线圈得电,KM-3常开闭合自保。电机启动。

一个按钮控制电机启动停止电路图解

松开按钮SB,各元件动作状况,由于这时接触器KM吸合自保,所以电机连续运行。咱们看图中变化,由于KM吸合,常闭触点KM-1断开,常开触点KM-2闭合。

一个按钮控制电机启动停止电路图解

再次按下SB不松开,由于这时KM-1是断开的,KM-2是闭合的,所以,KA2线圈得电,KA2-1断开,使KA1线圈不能得电。KA2-2闭合,使KA2自保。KA2-3断开,使接触器KM线圈断电释放,电机停止。

一个按钮控制电机启动停止电路图解

松开SB,电路恢复初始状态。

    相关文章
    • 时间继电器控制的星三角降压启动电路图

      时间继电器控制的星三角降压启动电路图

      时间继电器控制的星三角降压启动电路图,

      时间:2021-10-16 18:19:19

    • 一例星三角降压启动的电路图及运行原理

      一例星三角降压启动的电路图及运行原理

      一例星三角降压启动的电路图及运行原理,

      时间:2021-10-16 18:16:54

    • 一文看懂电机正反转电路的接线图

      一文看懂电机正反转电路的接线图

      有关电机的接线方式,电动机正反转电路的接线方法,在整个正反转电路中需要用到的电气设备有断路器、接触器、热继电器等,一文看懂电机正反转电路的接线图,一起来学习下。

      时间:2021-10-12 13:27:07

    • 一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

      一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

      在电动机的启动电路中,星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的电路,对于初学者来说,这类电路比较难掌握,下面就用图解的方式来介绍下星三角降压启动的电路图,一起来学习下。

      时间:2021-10-12 13:16:13

    • 怎么判断电机的散热是否正常

      怎么判断电机的散热是否正常

      温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。

      时间:2021-10-12 11:03:33

    • 一文看懂电机绝缘等级分类

      一文看懂电机绝缘等级分类

      仔细看下电机的铭牌,在电动机的铭牌上都一览标有:"绝缘等级B"、"绝缘等级F"等字样,这些代表什么意思,电机绝缘等级分类有哪些,下面一起来学习下。

      时间:2021-10-12 11:02:26

    • 怎么快速检测电机好坏,附详细检测步骤

      怎么快速检测电机好坏,附详细检测步骤

      电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。

      时间:2021-10-12 10:58:54

    • 三相异步电机铭牌注的绝缘等级有哪些

      三相异步电机铭牌注的绝缘等级有哪些

      三相异步电机铭牌注的绝缘等级分为:A级、E级、B级、F级、H级。这五种等级代表电机绝缘的耐热性的分类。

      时间:2021-10-12 10:38:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有