【图】电动机顺序控制接线方法及工作过程
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:35:58 作者:老电工手机版>>
有关电动机顺序控制的接线方法,将接触器KM1的常开触头串接于接触器KM2的线圈电路中,控制线路工作过程:设电路要求M1启动50秒后,M2启动。
一、电动机顺序控制的接线方法
要求:接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,故将接触器KM1的常开触头串接于接触器KM2的线圈电路中。
图1 两台电动机顺序起动控制线路图
图2 时间继电器控制的顺序起动电路
二、控制线路工作过程:
设电路要求M1启动50秒后,M2启动。
按启动按钮SB2,KM1线圈得电并自锁,KM1主触点闭合,电动机M1接通电源开始转动,同时KT线圈得电。
时间继电器开始定时,定时50秒到,时间继电器延时闭合常开触点KT闭合,接触器KM2线圈得电并自锁,KM2主触点闭合,电动机M2接通电源开始转动。同时KM2常闭触点断开,切断KT线圈的电源。
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
不同型号单相电容运转电动机的接线方法
单相电动机有多种接线方法,如果不按要求接线,就有烧坏电动机的可能。在给单相电动机接线时,必须看清楚铭牌上注明的接线方法。下图为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法,功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。
时间:2022-05-31 17:50:25
一例双速电动机2Y/2Y的接线方法
以下是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法,按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。图1:双速电动机2Y/2Y接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-05-31 17:42:34
西门子直流调速器电位器的接线方法
西门子直流调速器电位器怎么进行接线,具体步骤如下:红蓝白,三根档位线,剩下的三根是二根连接在一起的,可以用万用表测量一下,一根接电容,一根接电源。
时间:2022-04-30 21:24:23
直流调速器电位器三根线的接线方法
在直流调速器中电位器三根线怎么接线,具体接线方法如下:①、②为调节器电源 220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(避免停电又来电时瞬间电压把调节器击坏)。
时间:2022-04-30 21:21:02
电机软启动器的几种接线方法
有关电机软启动器的知识,在电机上配备软启动器,可以确保电机的安全平稳启动,不会导致电机被烧毁,那么电机软启动器的接线方法有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-30 06:14:39
抽油烟机电机线路的接线方法
那么,抽油烟机电机线路怎么接?抽油烟机电机线路的接线方法,首先,在接线抽油烟机电机前,先接通电源,对照电机的接线说明,采用二速抽头式电机,查看下有没有接错。
时间:2021-12-11 09:41:39
软启动电机的接线方法
软启动电机的接线方法,有网友问软启动电机怎么接线?软启动电机在接线时,先做好断电工作,保证电机在停止运行的情况下通过接触器的连接线圈,然后把启动和停止信号端子短接。
时间:2021-12-09 15:34:25