来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-12-12 17:20:26
在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。
万用表测潜水泵漏电的方法
第一种:潜水泵有水浸式和油浸式二种,测量方法比较简单,可以将潜水泵浸水桶里,万用表打到交流档750V,红表笔放到水里,黑表笔接地,看下是否有电压,有电压且大于安全值,说明有漏电。
第二种:万用表打到电阻10k档量程,把红笔放在电源输入线,把黑笔放在水泵外壳看电阻值,若小于100k说明有漏电。
操作注意事项
1.使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量时不能用手触及表笔的金属部位,会导致读数不准确。
2.在测量潜水泵时,先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
该在无电的状态下查找故障点时比较安全,这种测量方法同样适用于动力用户和厂房漏电的查找,注意在查找时,断开电源进线,断开零线,以避免发生触电事故。
水泵漏电的三种原因
水泵会漏电。
第一:水泵的密封圈损坏。
水泵的工作原理是将水吸入,过滤,然后再送到需要的地方。虽然水泵安装在墙体或者更远处,不过水必须经过水泵的过滤。
为了防水,水泵与电线的接口处要有塑料的密封圈,密封圈就好比高压锅中的橡胶圈一样,可让装置处于密闭状态。不过,密封圈有使用寿命,时间长了会老化或者变形。如果密封圈损坏,水就能进入水泵导致漏电。
第二:漏电保护装置失灵或未安装。
漏电保护装置好比家里的空调开关,在遇到短路的情况时会自动断开电源。如果水泵的漏电保护装置失灵,漏电发生后它无法自动断开电源。因此,平时要经常检查水泵,使水泵保持正常的状态。
第三:水泵损坏。
有时发现水泵并没有运转,搞不清楚怎么漏的电,有可能是水泵损坏,在通电情况下没有运转,造成没有开启的假象。
不过,水泵没有运转,但依然带电漏电,很大可能是水泵的电线直接断裂,电线直接连到水管或者其他导电部件上,于是人接触后就被电到了。
相关文章
万用表测量潜水泵是否正常的二种方法
在使用潜水泵时,有时需要提前判断潜水泵是否正常,然后才能决定是否继续使用,这里介绍二种测量方法,都用到了万用表,那么怎么用万用表来测量潜水泵是否正常,下面就来了解下。
时间:2020-12-12 17:27:14
怎么用万用表测量潜水泵好坏
有关水泵的测量方法,220伏的潜水泵在使用时常碰到的问题,就是在合上电源开关后不出水,潜水泵在深井内,无法判断水泵的好坏,但可以借助万用表测量单相潜水泵的好坏,有需要的朋友参考下。
时间:2020-12-12 16:55:14
90千瓦潜水泵是否要使用变频器
有关潜水泵的使用问题,在实际的使用过程,一般是根据潜水泵的功率大小,来决定是否采用变频器,那么90千瓦潜水泵是否要使用变频器,具体参考什么数据来定,一起来了解下。
时间:2020-12-12 16:03:45
潜水泵在正常运转时突然不工作什么原因
有关潜水泵的运行问题,潜水泵在正常运转的情况下,出现突然不工作的问题,一般是什么原因造成的,是突然停电导致的,还是电源线有接点松动,潜水泵不工作的五大原因,一起来看下。
时间:2020-12-12 15:51:52
电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因
有关潜水泵跳闸的问题,在电压正常的情况下,220v潜水泵运行几分钟就跳闸,这是什么原因引起的,是轴承缺油和叶轮被异物卡住了,还是匝间短路或电源线过长的问题,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-12-12 09:05:47
潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电
有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-12 08:59:09
单相电机漏电接地线跳闸怎么办?
单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。
时间:2020-01-31 07:14:01
潜水泵电机绕组修复后的试验内容
潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
时间:2020-01-14 09:26:04
- 上一篇:怎么用万用表测量潜水泵好坏
- 下一篇:万用表测量潜水泵是否正常的二种方法