三种星三角接线哪种更安全,一文看懂星三角的接线方法
来源:电工天下时间:2020-11-14 06:44:41 作者:老电工手机版>>
一个工厂的星三角降压启动接线,从实物接线图上来看,改了部分接线,这么操作是否安全,与大家一起来探讨下。
三种星三角的接线方式
星三角降压启动的接线不是固定的,今天主要分析下常见的手动和自动星三角,以及自动的星三角怎么改掉部分接线,供大家学习参考。

图1:手动星三角
SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,SB3是星型转角型的切换按钮,按下启动按钮SB2以后KM1自锁,自锁的同时自身的常开点闭合,则KM2会同时吸合。
按下SB3切换按钮后,SB3的常闭一端串的KM2线圈会失电,SB3常开点串的线圈KM3会自锁,实现星角转换。

图2:自动星三角
按下SB2后KM1自锁,KM1的辅助常开点闭合,KM3和KT线圈得电。KT时间继电器开始计时,时间到后时间继电器的常闭点断开,KM3断电。
时间继电器的常开点闭合,KM2自锁,在KM2自锁的同时自身的常闭点断开,使得KM3和KT同时断电,则星三角完成后,时间继电器不带电。

图3:改线后的星三角
KM2的常闭点位置用直接短接,KM2的常开点直接去掉。KM2的常闭点去掉后,星三角转换完毕,时间继电器还带电,自身的常开点一直闭合,则可以不使用KM2的自锁常开点。
缺点:时间继电器一直带电工作。其实,时间继电器的常开常闭各串一个接触器,也会有类似互锁的功能。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
时间继电器控制的星三角降压启动电路图

时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19