三相异步电动机空载电流过大的8种原因
来源:电工天下时间:2020-08-13 13:19:12 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的空载电流较大的问题,其产生的原因是什么,是定子绕组匝数不足的原因,还是定子与转子间气隙较大的原因,这里总结了8种原因,供大家参考。
三相异步电动机空载电流过大
三相异步电动机的运行中产生的空载电流较大,一般从以下8个方面来查找原因。
1、定子绕组匝数少于正常值。测量绕组的直流电阻,阻值会小于正常值。
2、定、转子之间的气隙较大。测量转子的外圆直径,会小于正常值。
3、定、转子轴向错位较多。测量定、转子轴向位置尺寸,若确实错位较多,应用压装机将定子铁芯压到合适的轴向位置。
4、铁芯硅钢片质量较差(硅钢片为不合格品或在修理时用火烧法拆除有故障的绕组时将铁芯烧坏)。
5、铁芯长度不足或叠压不实造成有效长度不足。
6、叠压时压力过大,将铁芯硅钢片的绝缘层压破或原绝缘层的绝缘性能就达不到要求,造成片间绝缘电阻下降,使铁芯涡流损耗加大,空载电流增加。
7、绕组接线有错误
常见错误主要有:
(1)应三相星接实为三相角接(空载电流是正常值的3倍以上);
(2)并联支路数多于设计值(例如应1路串联实为2路并联,或2路并联实为4路并联,此时电流将成倍数地增长);测量直流电阻可确定是否为接线错误;拆下接线端的端盖,目测绕组端部接线情况,找到故障点;
(3)有线圈头尾反接现象,此时电阻数值正常,若个别相出现此错误,空载电流的三相不平衡度将较大。
8、额定频率为60赫兹的电动机通入了50赫兹的交流电(所加电压仍为60赫兹的额定值)。
此时,空载电流将是正常值的2.2倍以上(理论值是2.2倍,但电动机设计时一般将额定电压时的铁芯磁密选择在磁化曲线的“膝部”,即线性部分以上过渡到“饱和”的部位,则实际上一般大于2.2倍,最高可达2.7倍以上)。
以上就是三相异步电动机空载电流过大的8种原因,希望对大家有所帮助。
相关文章
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办
将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
- 上一篇:大功率单相电机怎么接线,附接线线路图
- 下一篇:三相异步电动机的空载电流怎么定义