交流同步发电机发电原理与电动势
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:19:15 作者:老电工手机版>>
有关交流同步发电机的工作原理,直流励磁机供给的直流电流通过电刷和滑环输入励磁绕组产生磁场,产生电动势,通过改变同步发电机的励磁电流来调节交流主发电机的输出电压。
交流同步发电机的工作原理
直流励磁机供给的直流电流通过电刷和滑环输入励磁绕组(也叫转子组),以产生磁场。
在定子槽里放着三个结构相同的绕组AX、BY、CZ(A、B、C为绕组始端,X、Y、Z为绕组末端)。
三个绕组的空间位置互差120°电角度。
当原动机拖动电机转子和励磁机旋转时,励磁机输出的直流电流流入转子绕组,产生旋转磁场,磁场切割三相绕组,产生三个频率相同、幅值相等、相角差为120°的电动势。
电动势的大小: E=BLv
式中:
E——导体中的感应电动势;
B——磁通密度;
L--导体在磁场中的有效长度,
V导体垂直于磁场方向的运动速度。
旋转式发电机的正弦交流电动势的有效值E应按下式计算:E=KnΦ
式中:
Φ----发电机每极的磁通;
n——发电机的转速(r/min);
K——发电机的结构常数。
上式表明,同步交流发电机可通过调节磁通量的大小,达到调整其输出电压的目的。
实际使用中,通过改变同步发电机的励磁电流来调节交流主发电机的输出电压。
相关文章
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器
22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
一例HF-4-81系列发电机控制线路
HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。
时间:2022-06-03 14:14:17
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
- 上一篇:三相异步电机烧机故障的四种问题
- 下一篇:电动机综合保护器与交流接触器接线方法图解