>首页 > 电工基础 > 电动机>三相异步电动机降压启动控制方式详解 正文

三相异步电动机降压启动控制方式详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-20 06:07:28

有关三相异步电动机降压启动控制的几种方式,介绍了三相异步电动机降压启动的方法,延边三角形降压启动,星形——三角形降压启动控制,三相绕线式异步电动机启动控制等。

三相异步电动机降压启动的控制方式

一、三相异步电动机降压启动的方法

定子绕组串电阻(电抗)启动

自耦变压器降压启动

Y—△降压启动

延边三角形降压启动

二、三相异步电动机降压启动的实质

启动时减小加在定子绕组上的电压,以减小起动电流;启动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。

星形——三角形降压启动控制

星形——三角形降压启动控制

电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。

Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

三相绕线式异步电动机启动控制

三相绕线式异步电动机启动控制

1.绕线异步电动机的优点:在转子绕组中串接电阻来改善电动机的机械特性,从而达到减小启动电流、增大启动转矩及平滑调速之目的。

2.绕线异步电动机降压启动原理:起动时,在转子回路中串入三相起动变阻器,并把起动电阻调到最大值,以减小起动电流,增大起动转矩。

随着电动机转速的升高,起动电阻逐级减小。起动完毕后,起动电阻减小到零,转子绕组被短接,电动机在额定状态下运行。

电流原则控制

电流原则控制

电流原则控制:电动机启动时转子电流最大,KA1、KA2、KA3都吸合,其常闭触头都打开,KM1、KM2、KM3主触头处于断开状态,全部启动电阻均串接在转子绕组中。

电动机启动时转子电流最大,KA1、KA2、KA3都吸合,其常闭触头都打开,KM1、KM2、KM3主触头处于断开状态,全部启动电阻均串接在转子绕组中。

电动机转速逐渐升高,转子电流逐渐减小,当电流减小至KA1的释放电流时,KA1首先释放,其常闭触头复位,使接触器KM1得电主触头闭合,切除第一级电阻R1。

R1被切除后,转子电流重新增大,电动机转速继续升高,转子电流又减小,当减小至KA2的释放电流时,KA2释放,KA2的常闭触头复位,KM2线圈得电主触头闭合,第二级电阻R2被切除,同理,切除第三级电阻,全部电阻被切除,电动机启动完毕,进入正常运行状态。

电动机转速

    相关文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有