直流电机的检测维修方法(4)
来源:电工天下时间:2017-08-06 18:45:41 作者:老电工手机版>>
直流电机的检测维修方法---第4页
附1,直流电机转子检修的主要内容
1、检查电枢铁芯
1)铁芯应清洁无灰尘油污及电刷粉尘。
2)铁芯应紧固无松动、变形。
3)通风沟应清洁畅通。
2、检查电枢线圈
1)槽楔良好无松动。
2)线圈表面应光滑无破裂、磨损及烧伤等现象。
3)用1KV摇表测量电枢线圈对铁芯的绝缘电阻不低于0.5兆欧。
3、检查电枢绑线
1)绑线应清洁无松动。
2)焊锡无熔化开焊现象。
3)绑线下所垫的绝缘应完好。
4、检查风扇
1)风扇应清洁,无灰尘油污。
2)叶片无破裂变形,铆钉应牢固。检查时可用小锤子敲打风叶根据声音判断风扇有无大损坏。
3)平衡块无松动、移动现象。