电动机电流的计算公式

电动机有单相与三相之分,电动机电流的计算,自然就有三相电动机电流与单相电动机电流之分,电动机的额定电流与额定容量之间的关系,在计算电流大小时要弄清楚。

说到电机电流的计算方法,什么时候用什么样的公式,在计算时要考虑哪些特殊情况,下面(电工天下 www.dgjs123.com)小编就带大家一起来学习下电动机电流的计算公式及相关注意事项。

一、怎么计算电动机的电流大小

先来看一个例子:

确定电机工作电压等级,以2相220VAC和3相4线380VAC常用电机举例。

功率因数φ电机标牌上有,一般为0.8-0.9左右,φ按0.8举例

电机功率设为P,功率P为15KW。

例子,计算电机的电流大小

当为220VAC电机时:P=UIφ, 得I=15000/(220X0.8)=85.23A

当为380VAC供电时:P=√3UIφ,得I=15000/(380x1.732x0.8)=28.41A

电机电流的计算公式:

I=P/1.732UcosΦcosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。

1、三相电动机电流

380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。

对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。

具体计算公式为:

I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数

相关文章
  • 水泵电流大的原因分析

    水泵电流大的原因分析

    水泵电流过大,主要原因是扬程选的太高,实际使用中扬程达不到要求值,就会出现流量增大,超过额定流量的问题,根据泵的流量曲线,电流增大,超过电机的额定电流,就会导致电机损坏。

    时间:2021-04-19 11:59:13

  • 单相电动机电容大小的配置及计算公式

    单相电动机电容大小的配置及计算公式

    有关单相电动机电容大小的配置方法,更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容,计算单相电机的起动电容和运转电容、运行容量的公式与方法。

    时间:2021-03-31 14:06:33

  • 异步电动机等效电路的参数与转矩公式

    异步电动机等效电路的参数与转矩公式

    有关异步电动机等效电路的参数定义,异步电动机等效电路的转矩公式,异步电动机等效电路的同步机械角转速,需要的朋友参考下。

    时间:2020-12-21 21:27:05

  • 三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线

    三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线

    有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。

    时间:2020-12-08 06:14:13

  • 异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数

    异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数

    有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。

    时间:2020-12-07 09:36:35

  • 三相异步电动机空载电流偏大怎么办

    三相异步电动机空载电流偏大怎么办

    三相异步电动机空载电流偏大的问题,异步电动机空载电流偏大的原因与处理方法,包括电源电压偏高,转子装错,铁芯导磁性能差,轴承损坏等。

    时间:2020-08-12 10:16:49

  • 异步电动机启动大电流的不良后果

    异步电动机启动大电流的不良后果

    电动机的启动是指电动机从接入电源开始转动起,到达到额定转速为止的过程,在异步电动机的启动瞬间,启动电流很大,可达额定值的4~7倍。

    时间:2020-03-15 10:17:39

  • 复合电压启动的过电流保护的组成部分

    复合电压启动的过电流保护的组成部分

    有关复合电压启动的过电流保护的组成部分,该保护较低电压闭锁过电流保护的优点,保护由三部分组成:电流元件、电压元件与时间元件,该装置的动作情况等。

    时间:2020-02-13 15:45:22

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有