农用异步电动机不能正常启动怎么办
来源:电工天下时间:2019-11-08 17:11:15 作者:老电工手机版>>
有关农用异步电动机的常见故障类型,农用异步电动机不能正常启动的原因是什么,农用异步电动机达不到额定转速是什么问题,一起来了解下。
农用异步电动机不能启动的问题
异步电动机也称感应电动机,具有结构简单、操作方便、价格低廉、效率高等优点,广泛用于农、林、牧、付、渔的各行业中。
然而,异步电动机在使用时又常会出现这样那样的故障,如不及时处理,不仅影响生产,有时还会引起安全事故。
农用异步电动机的故障可分为机械故障和电气故障两类。
机械故障有轴承、铁芯、风叶、机座、转轴等的故障;电气故障主要是定子绕组、转子绕组、电刷等导电部分,出现的故障。
异步电动机的故障,特别是机械故障,一般比较容易观察和发现。
因此,农用电动机的大多数故障,农机手可以自已动手维修。
农用异步电动机常见故障的原因与检修方法:
一、不能正常启动或达不到额定转速该故障较常见且涉及面较广,其具体原因与检修方法见下表。
| 故障部位 | 故障原因 | 检修方法 |
| 供电 | 供电中断 | 常见原因有线路断线;接头连按处松动、氧化;开关接触不紧密:保险丝熔断等。处理方法:检查线路,对有断路、接触不良、保险丝熔断等,应查明原因并及时进行修复或更换 |
| 电源电压过低 | 可用万用表检查电源电压,一般要求电源电压不得低于额定电压的5%。发现电压过低时,查明原因,或调整变压器的分接开关,或更换截面积大的输电导线 | |
| 电源缺相 | 用万用表或测电笔检查电源,如发现缺相,一败是因熔断端烧断;进出线断路;接触器吸合后三个主触头中有不能接通的触头造成的,应逐一检查排除 | |
| 接线错误 | 把△接法的电动机根接为Y形,此时电动机的功率是额定功率的33%左右,致使电动机无法正常启动。应改正接法 | |
| 电动机本身 | 定子绕组断路 | 电动机定子绕组断路后,电路不通或只有两相运行,可测虽三相电流,差距过大,甚至有的相电流为零,应立即停机,否则,时间长了,烧毁电机。停机后,用万用表电阻挡检查绕组是否有断路,若有,则找出断线处进行修复 |
| 鼠笼电动机转子断条 | 铸铝转子必须更换,铜条转子可选择修理或更换 | |
| 电刷与滑环接触不良 | 线绕式电动机电刷与滑环之间,有油污、弹按压力不够、电刷与电刷盒配合过紧等,都造成电刷与滑环接触不良。遇到这种情况应清洗电刷和滑环的油污和脏物、按规定调整弹簧压力和电刷尺寸,使电刷与滑环接触良好 | |
| 线绕式电动机转子内部、外部断路或接触不良 | 用万用表或电桥检查三相电阻是否平衡,看各连接处是否有氧化现象;定子三角形接线是否误接成星形接线 | |
| 轴承过度磨损 | 电动机轴承过度磨损后,使转子靠近定子的一侧,造成定子与转子不同心,定子与转子之间气隙严重不均匀,电动机产生的单边磁力,会在气隙小的一侧把电动机转子吸住。更换轴承,并按规定调整电动机的气隙 | |
| 负载 | 负载过重 | 负载过重、转子卡住、轴承卡住、小型电动机装配太紧、轴承内油脂过硬、传动系统出现故障、被机械卡住、传动皮带太紧等 |
| 环境 | 环境温度太低 | 电动机的使用环境温度太低,使润滑脂变硬甚至冻住,造成电动机无法正常启动,此时可在轴承内浇注热机油 |
| 其他 | 接触不良 | 闸刀开关进线或出线线头接触不良;触头氧化或有灰尘;静触头弹性消失,造成接触不良等 |
相关文章单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19