电动机不转没声音的故障检修(经验之谈)
来源:电工天下时间:2017-07-27 20:36:38 作者:老电工手机版>>
【电动机不转无声音的问题解决办法】
电动机的一类故障,电动机不转没有声音,这种故障一般是电动机的电源或绕组有两相或三相断路,电动机通电后只是嗡嗡的声音不转动又是什么鬼,来看下原因分析与处理方法吧。
之前介绍过电动机运行有噪声的问题,本节介绍下电动机不转没声音这类故障的原因及解决办法。
一、电动机不转没声音的故障检修
主要原因:
电动机的电源或绕组有两相或三相断路。首先,检查是否有电源电压,如三相均无电压,说明故障在电路;若三相电压平衡,故障在电动机本身。
可以测量电动机三相绕组的电阻,找断相的绕组,然后进行维修处理。
二、电动机通电后只是嗡嗡的声音不转动的解决办法
1、电动机通电后只是嗡嗡的声音不转动的原因:
(1)由于电源的接通问题,造成单相运转:
(2)电动机的运载量超载;
(3)被拖动机械卡住;
(4)绕线式电动机转子回路开路成断线;
(5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
2、处理方法:
对第一种情况引起的电动机不转的问题,需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象;
第二种情况导致电动机不转动的话,考虑将电机卸载后空载或半载启动;
第三种情况,则可能由于被拖动器械的故障,卸载被拖动器械,从被拖动器械上找故障;
第四种情况引起的电动机不转只有嗡嗡的声音,则需要检查电刷、滑环和启动电阻各个接触器的接合情况;
第五种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。
测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载。
3、检查步骤:
首先,去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。
若仍然不转,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,则测三相电流,如三相电流平衡但比额定值大,则有可能是电动机的机械部分被卡住,如电动机轴缺油、轴承锈死或损坏严重、端盖或油盖装得太斜、转子和内膛相碰(也叫扫膛)等。
若用手转动电动机轴到某一角度感到比较吃力或听到周期性的“嚓嚓”声,可判断为扫膛。
其原因有:
(1)轴承内外圈之间间隙太大,需更换轴承;
(2)轴承室(轴承孔)过大,长期磨损造成内孔直径偏大。应急措施:电镀一层金属或加套,也可在轴承室内壁上冲些小点;
(3)轴弯曲、端盖止口磨损。
另外一种情况:电机不转只有响声不转。
这是由于轴套或轴承磨损严重,转子旷动量大,通电后转子扫膛!
转子被定子的磁力吸住了,不能形成旋转磁场!如果长时间通电,就会把定子线圈给烧坏(相关阅读:电机烧坏的原因 )!
因此,不通电没磁力可以转动,而通电后却反而转不动了。
相关文章
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
电机突然嗡嗡声不转怎么修理,需要换掉吗?
问题描述:电机突然有嗡嗡声且不转,究竟怎么回事,应该怎么修理,要不要更换掉?
回答:电机在运行过程中突然停运,并且伴有嗡嗡声,这种现象未必就是缺相,尤其是单相电如果单相电机缺少一相,电机不可能产生嗡嗡声。时间:2022-05-13 19:41:55
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
电机振动(震动)异常的原因有哪些
有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
时间:2021-12-11 07:45:07
单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?
单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?电机可以正常正转,说明电机线圈、启动电容均没有问题。但电动机在反转时不转,并且发出嗡嗡响声,说明接线接错了。
时间:2021-12-05 10:56:20
电机振动异常的原因有哪些,如何进行检修
有关电机的常见故障问题,电动在运行时出现振动异常的问题,一般是由哪些原因引起的,比如电磁震动或机械振动,在遇到电机振动异常的故障问题时,应该如何进行检修,下面来了解下。
时间:2021-11-21 06:19:40
家用水泵不转的原因分析
有关家用水泵的使用问题,家用水泵一般是额定电压220伏的单相水泵电机,这种单相水泵在农村用的比较多,水泵上电不转是比较常见的问题,一般是什么原因引起的,一起来看下。
时间:2021-04-19 12:38:01
单相异步电动机通电后抱死不转什么原因
单相异步电动机通电后抱死不转什么原因 1、故障现象 电机的转子偏离了定子中线,使转子偏向了定子的一边。也就是转子与定子不在一个同心圆上,接通电源后由于转子与定子之间的间隙不同,产生的磁场不是旋转磁场,而成了向一个方向吸引的力。
时间:2021-01-14 13:53:39
- 上一篇:农用异步电动机不能正常启动怎么办
- 下一篇:电动机不转伴有“嗡嗡”响声怎么办?