直流电机并励绕组短路故障的检查方法

来源:电工天下时间:2017-09-11 13:54:45 作者:老电工手机版>>

【直流电机并励绕组短路故障的检查方法】

直流电机定子绕组的常见故障,一般就是并励绕组的短路,其常用检查方法为电压降法。

检查方法:

将电机所有磁极绕组串联起来,外加相应的直流电源,利用直流电压表测量每只绕组两端的电压,如所测电压不等,电压最小的绕组为短路故障绕组。

当有适宜的交流电压时,故障点会严重发热。

换向极或补偿绕组的短路,可用电桥测量各极绕组的电阻值。

正常情况下各极绕组间的电阻差别不超过 5 %。发现短路故障后,一般按原匝数要求更新。