根据转矩与转速选电机的方法
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:20:30 作者:老电工手机版>>
有关电机的选择方法,如何根据转矩与转速选电机,电动机的转矩分启动转矩,最大转矩,和额定转矩,根据这些电机参数选择电机的方法。
已知转矩与转速选电机
电动机的转矩分启动转矩,最大转矩,和额定转矩。
启动转矩就是在启动时候产生的一个比额定转矩大1.7-2.2倍的转矩,这个启动转矩能克服转子的静摩擦和电机所带动的负荷产生的阻力。
最大转矩就是在电机在过载情况下自我调节的一个参数,但电机在过载情况下时,转子的转速就会下降,这样在电源的频率不变的情况下,定子切割转子导条的速度变大,就会在转子里产生更大的感应电动势,而转子导条的电阻是一定的,所以转子导条产生的电流就要比正常运行时大。
根据左手定则就可以知道,磁场力的东西和电流成正比例,这样在转子上输出的电磁功率就会增大,继而转子上输出的机械功率也就变大,从而使电机一直在稳定点附近运行。 已知转矩与转速选电机的方法
额定转矩就是电机可以长期稳定运行的转矩。
简单的说,就是转动的力量的大小。转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义是:
力矩= 力 × 力臂
这里的力臂就可以看成电机所带动的物体的转动半径。如果电机转矩太小,就带不动所要带的物体,也就是感觉电机的“劲”不够大。
通俗的讲电动机带动机械转动的劲头就是电动机的转距:
电动机的转距=皮带轮拖动皮带的力X皮带轮的半径。
但电动机的转距与旋转磁场的强弱和转子笼条中的电流成正比.和电源电压的平方成正比所以转距是由电流和电压的因素所决定。
电机的“扭矩”,单位是 N?m(牛米)
计算公式是 T=9549 * P / n 。
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
分母 是额定转速n 单位是转每分 (r/min)
P和 n可从 电机铭牌中直接查到。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
潜水泵怎么计算扬程功率?
问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
异步电机转差率的计算公式
异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式
有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
- 上一篇:三相异步电动机转速公式与分级标准
- 下一篇:电动机漏电怎么办?电动机外盒漏电原因