如何检查电动机极数与绕组头尾情况?
来源:电工天下时间:2020-02-05 14:56:19 作者:老电工手机版>>
有关电动机极数与绕组头尾的检查方法,电机的转速和它的极数有关,只要知道电机的极数,即可判别出电机转速,单相电机电阻小的为主绕组,不分头尾。
电动机极数与绕组头尾的检查方法
1、电动机极数的检查
一台没有铭牌的电动机,在没有转速表,而且不能拆开电机的情况下如何判断其转速?
电机的转速和它的极数有关,只要知道电机的极数,就大约可知道电机的转速了。
只需要一台万能表就行。
方法:
①将电机的六根引线分开,把万能表调在欧姆档,找出任意一相绕组的头尾引线;
②把万能表调在毫安档最小的一档,把表笔接在刚找出的这相绕组引线上;
③转动电动机转子一周,观察万能表的表针摆动几次。如果是一次,说明电流正负变化一周,是二极电机;同理,两次是四极电机;三次是六极电机……
通过将电动机的转子转动一周,毫安表指针摆动现象,判断电机极数,这样就能判断出电动机的同步转速。
根据电机的同步转速公式n=60f/p(n—电机的同步转速;f—电源频率;p—电机的极对数)。在电源频率是50Hz时,二极电机的同步转速是3000转/分,四极电机是1500转/分……
2、电动机头尾的检查
三相电机,先用万用表欧姆档分出三组线圈,再假设分出它们的头尾,分为两组,用万用表的最小电流档,分别接两组,用手拨动转子,当表笔不偏转,则假设成立,分别出头和尾了,至于哪里是头,哪组是尾并不重要。单相电机电阻小的为主绕组,不分头尾。
相关文章
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
- 上一篇:电动机绕组常见故障的原因与修理方法
- 下一篇:单相电动机主副绕组判断与接线图