三相绕线转子电动机的控制电路操作顺序
来源:电工天下时间:2016-05-12 06:02:51 作者:老电工手机版>>
三相绕线转子电动机的控制电路
如下:

该电路采用时间继电器来控制转子电阻的分断切除。电工技术之家
合上QS,按下SB1,结果:
1、KM1线圈得电,触头(1-3)闭合自锁;KM1线圈得电→KM1触头闭合→电动机M开始起动(R1、R2串入)运转;KM1(1-5)触头闭合→KT1线圈通电→KT1(1-7)触点延时闭合。
2、KM2线圈得电→KM2主触头闭合→R1被短接(切除);KM2(1-9)触头闭合→KT2线圈通电→KT2(1—1 1)触点延时闭合。
3、KM3线圈通电→KM3主触头闭合→m被短接(切除)→起动过程结束。