三相电机自动往返行程控制的电路图及工作原理
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:08:26 作者:老电工手机版>>
有关三相电机自动往返行程控制的电路图及工作原理,电气控制线路对电动机实现自动正反转控制,位置开关控制的工作台自动往返控制线路图,工作台行程可通过移动挡铁位置来调节。
三相电机自动往返行程控制电路图
万能铣床,要求工作台在一定范围内能自动往返运动,以便实现对工件的连续加工,提高生产效率。
需要电气控制线路能对电动机实现自动正反转控制。由位置开关控制的工作台自动往返控制线路如下图。
它的右下角是工作台自动往返运行的示意图。
为使电动机的正反转控制与工作台的左右运动相配合,在控制线路中设置了四个位置开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4,并把它们安装在工作台需限位的地方。
其中SQI、SQ2被用来自动换接电动机正反转控制电路,实现工作台的自动往返行程控制;SQ3、SQ4被用来作终端保护,以防止SQ1、SQ2失灵,工作台越过限定位置而造成事故。
在工作台边的T型槽中装有两块挡铁,挡铁1只能和SQ1、SQ3相碰撞,挡铁2只能和SQ2、SQ4相碰撞。当工作台运动到所限定位置时,挡铁碰撞位置开关,使其触头动作,自动换接电动机正反转控制电路,通过机械传动机构使工作台自动往返运动。
工作台行程可通过移动挡铁位置来调节,线路的工作原理,先合上QS电源开关:
按下SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1主触头闭合→电动机M正转→工作台向左移动→至限定位置挡铁1碰行程开关SQ1→SQ1-2后闭合、SQ1-1分断→KM1线圈失电→KM1互锁触头恢复闭合、KM1自锁触头分断、KM1主触头分断→电动机停止正转,工作台停止向左移动→KM2线圈通电→KM2互锁触头分断对KM1互锁、KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电动机M反转→工作台向右移动(SQ1触头复位)。
限定位置挡铁2碰行程开关SQ2→SQ2-1先分断、SQ2-2后闭合→KM2线圈失电→KM2线圈互锁触头复位、KM2自锁触头分断、KM2主触头分断→工作台停止向右移动→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1主触头闭合→电动机M又正转→工作台又向右移动(SQ2触头复位)。
以后重复上述过程,工作台就在限定的行程内自动往返运动。停止时,按下SB3→整个控制电路失电→KM1(或者KM2)主触头分断→电动机M失电停转→工作台停止运动。
这里SB1、SB2分别作为正转启动按钮和反转启动按钮,若启动时工作台在左端,应按下SB2进行启动
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11