电动机空载试验的技术要求
来源:电工天下时间:2016-05-04 12:25:29 作者:老电工手机版>>
一、电动机空载试验的技术要求
电动机空载试验前,对电机进行检查,无问题后,通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转。
而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的20~35%小容量,低转速电动机的空载电流为其额定电流的35~50%空载电流不可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于1小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。
二、三相异步电动机空载试验的要求
做三相异步电动机的空载试验,一般应按以下要求进行:
1、试验前,应首先检查电动机出线端头的标志是否正确,全部螺栓是否拧紧,转子转动是否灵活。
2、如果检查合格,便将三相电源接入电动机,使电动机不带负载进行空转。 来自:电工技术之家
3、倾听电动机空转时有无异常音响;检查轴承转动是否平稳轻快;相电流是否平衡;空载电流是否正常。
通常,大容量高速电动机的空载电流为其额定电流的20-35%,小容量低速电动机的空载电流为其额定电流的35-50%。
空载电流不得过大或过小。过大,可能是检修时选取的定子绕组匝数太少或接线错误,以及气隙太大或不均匀等原因造成的;过小,说明定子绕组的匝数选取过多。如果发现三相电流不平衡且不稳定,应立即停机检查。
4、空载试验时间不得少于1小时,同时还应测量电动机的温升(温升不得超过绝缘等级允许的限度)。
5、试验结束时应测量电动机两端轴承的温度,两者不得有明显的差值。
三、电机的空载试验的目的,试验时需要注意的问题
三相异步电机的空载试验是给定子加额定频率的额定电压空载运行的试验。
主要目的:
1、检查电机运转的灵活情况?初步判断噪音和震动是否符合要求。
2、通过试验,求得电机额定电压时的铁心损耗和在额定转速时的机械损耗。
3、通过试验得出空载电流和空载电压之间的关系曲线,即为电机的磁化曲线,它可以反映出电机电磁设计和相关原材料质量及加工工艺的实际情况。
例如,铁心材料的性能和几何尺寸、定子绕组匝数及形式、定转子气息的大小等参数选择得是否合理、对于批量生产中的电机是否有异常变化等。
相关文章
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
三相异步电动机空载电流偏大怎么办
三相异步电动机空载电流偏大的问题,异步电动机空载电流偏大的原因与处理方法,包括电源电压偏高,转子装错,铁芯导磁性能差,轴承损坏等。
时间:2020-08-12 10:16:49
潜水泵电机绕组修复后的试验内容
潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
时间:2020-01-14 09:26:04
电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验
为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。
时间:2020-01-06 07:16:44
三相异步电动机试验控制的九个要求
有关三相异步电动机试验控制的九个要求,包括电动绕组间和绕组对地的绝缘电阻、铭牌电压、电刷表面是否全部贴紧滑环、电动机内部有无杂物等。
时间:2019-12-27 05:14:00
三相异步电动机堵转试验怎么操作?
有关三相异步电动机堵转试验的操作方法,三相异步电动机堵转试验目的,与堵转试验相关的定义:最大转矩位数、堵转转矩和堵转电流、转差率等,三相异步电动机堵转试验试验过程。
时间:2019-12-26 15:50:38
三相异步电动机空载试验损耗怎么计算?
有关三相异步电动机空载试验损耗的计算方法,包括恒定损耗Pcon、三相异步电动机空载试验风摩耗Pfw、三相异步电动机空载试验铁耗PFe等内容。
时间:2019-12-20 06:10:48
- 上一篇:电动机与机械间的六种传动方式
- 下一篇:电动机轴承如何清洗?热油清洗法与一般清洗法