>首页 > 电工基础 > 电动机>三相异步电动机堵转试验怎么操作? 正文

三相异步电动机堵转试验怎么操作?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-26 15:50:38

有关三相异步电动机堵转试验的操作方法,三相异步电动机堵转试验目的,与堵转试验相关的定义:最大转矩位数、堵转转矩和堵转电流、转差率等,三相异步电动机堵转试验试验过程。

三相异步电动机堵转试验

三相异步电动机堵转试验

异步电动机堵转试验是型式试验中重要的一个试验,堵转试验必须在电机接近实际冷状态下进行。试验时,应将转子堵住不转动。

一、三相异步电动机堵转试验目的

堵转试验是为了测取额定电压时的堵转电流IK和堵转转矩值TK以及堵转损耗PK,同时测取堵转电流,堵转转矩,堵转输入功率与输入电压的关系曲线,即为堵转特性曲线,通过对堵转电流大小和三相平衡情况的分析,能反应出电机定,转子绕组及定,转子所组成磁路的合理性和一些质量问题。

能为改进设计和工艺提供有关实测数据,为故障电机查找原因和确定修理内容提供帮助。

二、与堵转试验相关的定义

1、最大转矩倍数(Tm):最大转矩Tmax与额定转矩Tn值之比。

2、堵转转矩和堵转电流:

用外力将电机转子轴与电机外壳固定一起,然后给电机通电,此时电机根本不转,此时电机的电流为形象地称为“堵转电流”,或者电机转起来后给轴端施加制动使之停转也可测量堵转电流。

3、三相异步电动机的转差率

同步转速(n1)与转子转速(n)之差称为“转差”

“转差”与同步转速(n1)之比---转差率(s)

s=(n1-n)/n1

三、三相异步电动机堵转试验试验过程

三相异步电动机堵转试验试验时,施于定子绕组的电压尽可能从不低于 0.9倍额定电压开始,然后逐步降低电压至定子电流接近额定电流为止,其间共测取5~7点读数。

每点应同时测取下列数值 :Uk、Ik、Tk、Pk及绕组温度。(电工技术之家 www.dgjs123.com)每点读数时,通电持续时间应不超过10s,以免绕组过热。

四、测量电机堵转电流的意义

堵转电流是电机运行时发生堵转故障及电机启动瞬间达到的电流值,设备使用单位使用时主要需要考虑电源容量能否满足电机的启动要求,进而选择电机的启动方式,还有电机的保护用的断路器的选择也需要考虑这个参数,选择不正确会造成电机启动时,断路器保护跳闸等。

    相关文章
    • 电动机常见故障:电机扫膛与缺相运行

      电动机常见故障:电机扫膛与缺相运行

      电动机的常见故障,电动机运行过程的故障类型,主要有电机扫膛、轴承损坏、缺相运行、绕组短路或接地、三相电流不平衡等,以及这些电机故障的解决方法。

      时间:2020-01-14 10:32:50

    • 潜水泵电机绕组修复后的试验内容

      潜水泵电机绕组修复后的试验内容

      潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。

      时间:2020-01-14 09:26:04

    • 电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验

      电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验

      为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。

      时间:2020-01-06 07:16:44

    • 三相异步电动机试验控制的九个要求

      三相异步电动机试验控制的九个要求

      有关三相异步电动机试验控制的九个要求,包括电动绕组间和绕组对地的绝缘电阻、铭牌电压、电刷表面是否全部贴紧滑环、电动机内部有无杂物等。

      时间:2019-12-27 05:14:00

    • 电动机缺相烧毁的检修方法

      电动机缺相烧毁的检修方法

      电动机缺相烧毁的检修方法,电动机断相烧毁的故障原因,由于电源熔断器熔体熔断导致断相运行烧毁,故障原因分析与排除方法。

      时间:2019-12-26 15:50:06

    • 电机缺相运行的问题,电机缺相烧毁电机的故障

      电机缺相运行的问题,电机缺相烧毁电机的故障

      有关电机缺相运行导致电机烧毁的问题,当电机出现缺相时,电机会在短时间内发热,如果不及时采取措施,就会烧毁电机,这是生产中电机烧毁的主要原因。

      时间:2019-12-26 15:47:48

    • 电动机不能缺相运行的问题

      电动机不能缺相运行的问题

      有关电动机不能缺相运行的问题,三相电机缺一相成为单相电机,电动机缺相运行,电流加大,损耗加大,电机发热增加,容易导致电机烧毁。

      时间:2019-12-22 10:39:08

    • 三相异步电动机空载试验损耗怎么计算?

      三相异步电动机空载试验损耗怎么计算?

      有关三相异步电动机空载试验损耗的计算方法,包括恒定损耗Pcon、三相异步电动机空载试验风摩耗Pfw、三相异步电动机空载试验铁耗PFe等内容。

      时间:2019-12-20 06:10:48

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有