什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-23 08:55:48
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?
回答:
题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
如果电机在正常工作时,它的工作电流机等于空载电流,就说明出现问题了。
拖动功率太小?电流忽落不计?这是不可能的,除非一点电工基础知识都没有的人,或者临时急用,才可能这么做。
曾经碰过到这一类的故障问题:5.5Kw4极电机拖动4吋混流水泵,通电后电机各方面都正常,水泵也正常,就是不出水。测量电机工作电流,几乎等于空载电流4.4A。
于是,用钳形电流表卡住电源线再次启动,这时发现电流表指针突然指向50A瞬间又回到4.4A,找过多个电工进行维修处理,均没有彻底解决,那么问题究竟出在哪里?
把电机拆开抽出转子,一人掌住皮带轮,另一人用力转动转子,发现问题是转子在轴上转动。
因此,启动时电流表指向50A,水泵刚想出水,负载加重,转子和轴脱接,无法拖动水泵正常运转,就会出现上述情况。