>首页 > 电工基础 > 电动机>电动机额定电流的速算口诀与选用原则 正文

电动机额定电流的速算口诀与选用原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-13 16:30:27

有关电动机额定电流的速算口诀与选用原则,电动机的速算口诀与经验公式,电动机配用断路器的选择,电动机保护用断路器选用原则,电动机配用熔断器与接触器的选择。

电动机额定电流的速算口诀

1、速算口诀:

电动机额定电流(A):"电动机功率加倍",即"一个千瓦两安培"。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,"将千瓦数加一倍"即电动机的额定电流。

2、经验公式:

电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数X2

上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10X2=20A。

电动机配用断路器的选择

低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。

380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。

断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。

2.1 电动机保护用断路器选用原则

(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。

(2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。

(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。

2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀

"电动机瞬动,千瓦20倍"

"热脱扣器,按额定值"

上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。

电动机配用熔断器的选择

选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。

大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。

因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。

3.1 熔体额定电流的经验公式

熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)X3

3.2 熔体额定电流的速算口诀

"熔体保护,千瓦乘6"

该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。

若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。

四 电动机配用接触器的选择

4.1 接触器的选用原则

(1) 按使用类别选用:

生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。来自:电工天下

(2) 确定容量等级:

接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:

1)工作制及工作频率的影响:

选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。

2)环境条件的影响

生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。

4.2 接触器额定电流的对表速查

例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。

接触器型号 三相电机功率

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 170 200 250 300

KSDZ-U40 ● ●             

KSDZ-U63 ● ● ●             

KSDZ-U80  ● ● ●            

KSDZ-U125   ● ● ● ●          

KSDZ-U160     ● ● ● ●        

KSDZ-U200       ● ● ● ●      

CKJ5-250        ● ● ● ●     

CKJ5-400          ● ● ● ● ●  

CKJ5-600            ● ● ● ● ●

五、电动机配线

电动机配线口诀

"1.5加二,2.5加三"

"4加四,6后加六"

"25后加五,50后递增减五

"百二导线,配百数"

该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。

"1.5加二"表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。"2.5加三"、"4后加四",表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。

"6后加六",是说从6mm2的开始,能配"加大六"kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。

"25后加五",是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。

"50后递增减五",是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。

"百二导线,配百数",是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。

    电动机额定电流的速算口诀与选用原则相关的文章
    • 三相电动机保护器件经验速算法的几种情况

      三相电动机保护器件经验速算法的几种情况

      三相电动机保护器件经验速算法,过载保护热继电器元件额定电流和整定电流,已知380V三相电动机容量,求远控交流接触器额定电流等级,已知笼型电动机容量,求算其控制的断路器脱扣器整定电流。

      时间:2020-02-13 16:02:45

    • 三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

      三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

      三相异步电动机起动电流的问题,中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5-7倍,受到转子感应电势、转子电流与定子电流等的影响。

      时间:2020-02-12 15:29:30

    • 电机额定电流怎么算,电机额定电流的计算公式(图文)

      电机额定电流怎么算,电机额定电流的计算公式(图文)

      如何计算电机的额定电流呢,电机铭牌上会有额定电流大小的标注,但有时需要自己测算出额定电流的大小,就需要根据计算公式来求算了,来看下单相与三相电机的额定电流计算公式及用法。

      时间:2020-01-17 06:54:47

    • 电动机如何选择熔断器?熔断器的分断能力与熔体的额定电流选用

      电动机如何选择熔断器?熔断器的分断能力与熔体的额定电流选用

      电动机配用熔断器的选用原则,包括熔断器的分断能力与熔体的额定电流选择方法,根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件,选择熔断器的类型与容量。

      时间:2020-01-15 09:30:03

    • 电动机配线口诀与技巧

      电动机配线口诀与技巧

      电动机配线口诀,该口诀按三相380V交流电动机容量直接选配导线,120mm 的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格印9okW电动机。

      时间:2019-12-07 05:55:39

    • 三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算?

      三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算?

      三相电动机星形与三角形接法的额定电流的计算方法,电机作星形连接时或作三角形连接时,线电流与相电流的关系,电机从星形接成三角形时功率的提高倍数。

      时间:2019-12-04 21:36:02

    • 电动机额定电流的速算口诀是什么?

      电动机额定电流的速算口诀是什么?

      有关电动机额定电流的速算口诀与经验公式,电动机额定电流是指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,将千瓦数加一倍,即电动机的额定电流。

      时间:2019-12-04 21:25:36

    • 电动机配用断路器的选用原则与整定电流的速算口诀

      电动机配用断路器的选用原则与整定电流的速算口诀

      电动机配用断路器的选用原则与整定电流的速算口诀,380V 245kW及以下电动机多选用塑壳断路器,长延时电流整定值等于电动机额定电流,瞬时整定电流的选用原则。

      时间:2019-11-20 10:07:30

    电动机精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有