三相绕组的接线方式:星形与三角形
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:28:20 作者:老电工手机版>>
三相绕组的接线方式,三相绕组接成星形而不接成三角形的原因,采用星形接法的几个优点,便于设置接地保护或接零保护,三相四线制供电可提供两种电压即线电压和相电压,满足不同负载的要求。
三相绕组接成星形的原因
三相同步发电机的三相绕组通常接成星形,却不接成三角形,其中的原因是什么,一起来看下。
主要原因:
1、在发电机的端电压相同的情况下,星形连接的相电压是三角形连接的相电压的0.577倍,也就是说星形连接的相电压比三角形连接的相电压低一半左右。因此采用星形连接有利于绕组的绝缘。
2、采用星形接法,中性点引出接地,便于设置接地保护或接零保护,对电机的安全运行有利,可以对用电设备的故障漏电进行有效的保护,防止用电设备因故障漏电,造成接触用电设备的人员触电事故的发生。
3、采用星形接法,在每相感应电动势中3次及3的倍数次谐波不会形成环流,而采用三角形接法时,此环流会使铜损增加,电机温升增加,发电机的出力减小。
4、采用星形接法,若采用三相四线制供电可提供两种电压即线电压和相电压,满足不同负载的要求。
相关文章
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电机三角形接法和星形接法电流差多少
问题:在功率相同的情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,为什么?解答:我国电机生产输出功率在3kw以下的全部星接,3kw以的全部角接。在这一前提下,相同输出功率的电机采取两种不同的接法,电流肯有差异。
时间:2022-06-18 06:41:57
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
快速区分星形接法和角形接法(电工必备)
电动机的星形接法和角形接法,对初学者来说并不是太好理解,下面以一种通俗易懂的方式带你了解星形接法和角形接法,好好学习下,其实并不难,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 14:34:30
电动机接线图8:72槽6极三角形YY4极电动机接线图
72槽6极三角形YY4极电动机接线图,有关72槽6极三角形YY4极电动机的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-05 10:18:16
电动机接线图3:36槽6极4极三角形YY电动机接线图
36槽6极4极三角形YY电动机接线图,学习下36槽6极4极三角形YY电动机的接线方法,需要的朋友做个参考。
时间:2020-05-05 10:18:12
- 上一篇:【图】CH7555电动机启动电路图的接线方式
- 下一篇:电动机的入库验收与安全储存