如何提高电动机自然功率因数?
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:04:47 作者:老电工手机版>>
有关提高电动机自然功率因数的方法,感应电动机的功率因数,分为自然功率因数和总功率因数,自然功率因数就是设备本身固有的功率因数,电动机的负载率与功率因数的关系。
提高电动机自然功率因数的方法
感应电动机的功率因数有两种,即自然功率因数和总功率因数。
自然功率因数就是设备本身固有的功率因数,其值决定于本身的用电参数(如结构、用电性质等)。
倘若自然功率因数偏低,不能满足标准和节约用电的要求,就需设置人工补偿装置来提高功率因数,这时的功率因数叫总功率因数。
由于设置人工补偿装置需增加很多投资,所以提高电动机自然功率因数是首要的任务。
在农网中消耗无功功率比重最多的是感应电动机,约占60%以上。
因此,研究如何提高农网中电动机的自然功率因数,减少输送的无功负荷,降损节能,提高运行效率,很有必要。
从节约电能的经济观点出发探讨此问题。
1 严格控制电动机容量,提高设备负载率,达到合理运行
(1)合理选用电动机容量,提高自然功率因数和效率,降低功率损失:
"大马拉小车"、轻载和空载运行情况,造成电动机自然功率因数偏低,耗用无功比例较大,损失电能增加。因此,合理选择电动机容量,使之与机械负载功率相匹配,提高电动机的负载率,是改善其自然功率因数的主要方法之一。
电动机的负载率与功率因数的关系如表1所示。
表1
负载率 0 0.25 0.5 0.75 1
cosφ 0.2 0.5 0.77 0.85 0.88
由表1可知,随着负载率的提高,电动机自然功率因数也就提高了,也就是说,合理选择电动机容量能提高其功率因数,达到节约电能之目的。
电动机当其处于最佳负载率状态下运行时,其效率最高,自然功率因数最大。
(2)合理使用电动机,提高自然功率因数和效率,降低功率损失:
可以对轻负荷电动机容量下调,即将负荷不足的大容量电动机进行替换。 来自:电工技术之家
当电动机的负载率Kfz<40%时,可以调换;当40%<Kfz<70%时,则需通过技术经济比较后,再做决定,其主要判定条件是:
ΔPd1-ΔPd2>0
式中ΔPd1--原有电动机的有功损失,kW
ΔPd2-替换电动机的有功损失,kW
2、对轻负荷电动机实行降压运行,提高自然功率因数和效率,降低功率损失
当负载系数Kfz<50%时,应对电动机采用降压运行,具体做法是将定子绕组由Δ改接为Y接线。
不同负载率改接前后效率和功率因数的变化,如表2、表3所示。
表2 感应电动机定子绕组Δ改Y变接后的效率变化
ηγ/η△ 1.27 1.1 1.06 1.04 1.02 1.01 1.005 1
Kfz 0.1 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
表3 感应电动机定子绕组Δ改Y变接后的功率因数变化
cosφ的
额定值 cosφ/cosφ2
Kfz=0.1 Kfz=0.2 Kfz=0.3 Kfz=0.4 Kfz=0.5
0.78 1.94 1.8 1.64 1.49 1.35
0.80 1.85 1.73 1.58 1.43 1.30
0.82 1.78 1.67 1.52 1.37 1.26
0.84 1.72 1.61 1.46 1.32 1.22
0.86 1.66 1.55 1.41 1.27 1.18
0.88 1.60 1.49 1.35 1.22 1.14
0.90 1.57 1.43 1.29 1.17 1.10
0.92 1.50 1.36 1.20 1.11 1.06
当电动机负载系数Kfz<0.5时,由Δ改为Y接线降压运行后,可提高电动机的自然功率因数和效率,达到降低电能损耗的目的。
由于农网中绝大部分是小容量轻载异步电动机,故此法很适于农网中使用。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
潜水泵怎么计算扬程功率?
问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电机启动多大功率需要装软启动器?
1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响?电动机绕组线径加粗,但匝数不变,会对电动机产生什么影响,电动机功率会不会增大,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:59:30
不同功率的单相电机的接线方法
功率较大的单相电机,其主副线圈是分开的,而且上面有离心开关,一共有6个接线端子,其接线方法与小功率单相电机是不同的,不同功率的单相电机的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-09-18 06:26:47
大功率单相电机怎么接线,附接线线路图
有关单相电机的接线图,一个大功率的单相电机应该怎么接线,在接线操作时电机的主绕组、副绕组,以及连接端子间应该怎么接线,来看一个大功率单相电机的接线图就会明白了。
时间:2020-06-14 10:27:00
如何提高永磁电机功率因数?
提高永磁电机功率因数的方法,稳定系统电压,根据感性无功功率的大小,加电容补偿,以提高功率因数,或在一定条件下更换永磁同步电机,采用电容柜补偿,以提高永磁电机的功率因数。
时间:2020-03-19 10:01:04
电动机的功率因数
有关电动机功率因数的相关知识,电动机的功率因数就是额定有功功率与额定视在功率的比值,在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数。
时间:2020-03-19 09:01:14
- 上一篇:电动机起动失败怎么办?
- 下一篇:减速机扭矩计算公式及配电机功率的计算公式