电动机起动失败怎么办?
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:12:04 作者:老电工手机版>>
有关电动机起动失败的问题,电动机起动困难或不能起动的故障处理方法,定子绕组接线错误,定子绕组相间短路或接地,以及起动设备接线有错误或有故障,均会导致电动机起动失败。
电动机起动困难或不能起动
1、某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。
2、电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。
3、定子绕组或转子绕组断路,也可能是绕线转子电刷与滑环没有接触,应检查修复。
4、定子绕组相间短路或接地,可用兆欧表检查。
5、定子绕组接线错误,如误将三角形接成星形,或将首末端接反,应检查纠正。
6、定子与转子铁心相擦。
7、轴承损坏或被卡住,应更换轴承。
8、负载过重,应减小负载。 来自:电工技术之家
9、机械故障,被带作业机械本身转动不灵活,或卡住不能转动。
10、皮带拉得过紧,摩擦加剧,应调整皮带松紧度。
11、起动设备接线有错误或有故障,检查纠正,排除故障。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
- 上一篇:如何计算三相异步电动机能耗制动的直流电源?
- 下一篇:如何提高电动机自然功率因数?