三相异步电动机定子与转子的正确检修方法
来源:电工天下时间:2016-12-30 08:07:33 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机定子与转子的检修流程
一、三相异步电动机定子的检修流程
1、根据定子绕组污垢情况,对定子及其拆下的部件用压缩空气进行吹扫(压缩空气中若带有水分及油时,待水分及油排尽方可吹扫)。
若绕组上油泥过多,可使用电子仪器设备清洗剂清洗后擦拭,也可用拧干的汽油布擦拭,但必须采取防火措施,以防失火,对坚硬的污垢,可用竹片清理,切不可用金属工具进行清理。
2、检查定子铁芯时,注意硅钢片是否压紧,可用小刀片等工具进行插试,如发现有松弛现象时,应在松弛处打人浸有绝缘漆的楔子,打入楔子时,注意不得损伤绝缘,检查铁芯有无局部过热而烧成蓝色的痕迹,如有则必须进行处理,必要时做铁芯发热实验。
3、检查定子槽楔,有无断裂、松动、过热、变形等现象,并用小工具轻轻敲击检查槽楔应无空音。来自:电工技术之家
4、检查绕组端部绝缘有无损坏、过热、漆膜脱落现象,端部绑线、垫块、隔木等有无松动,如有则根据具体情况重新更换、绑扎、刷漆等。
5、检查定子绕组线圈绝缘层应完好,线圈牢固无位移现象,表面无变色、脆裂和击穿现象,线圈牢固无位移现象。用手按压及观察绝缘表面确定绝缘是否老化,必要时重新更换绝缘。
6、检查定子绕组、引出线及端子盒、接线柱应清洁,不松动,完整无裂纹,引线鼻子焊接应良好,无开焊,引线无断股。
7、测定子绕组绝缘电阻,高压电动机用2500V摇表,低压电动机用500V摇表,高压电动机绝缘电阻值一般不应低于1MΩ/kV,低压电动机绝缘电阻值一般不应低于1000Ω/V,如果与上次检修时绝缘电阻值相差悬殊,必须查明原因并排除。
8、如电动机长期停用、进水等原因使绝缘受潮,测得的绝缘电阻不符合第⑦条规定,使用前必须进行干燥,根据具体情况及环境条件选择适宜的干燥方法,干燥到绝缘合格方可投入使用。
二、三相异步电动机转子的检修流程
1、转子的吹扫与擦拭。
根据转子绕组污垢情况,对转子及其拆下的部件用压缩空气进行吹扫(压缩空气中若带有水分及油时,待水分及油排尽方可吹扫)。若绕组上油泥过多,可使用拧干的汽油布擦拭,但必须采取防火措施,以防失火,对坚硬的污垢,可用竹片清理,切不可用金属工具进行清理。
2、检查转子铁芯应紧密完好无锈蚀,且无损伤和过热变色等现象。
平衡块应牢固,用工具(木锤)轻轻敲击风扇,所有风扇叶片应无断裂或脱铆现象。对笼式电动机应检查其鼠笼条(铜条或铸铝条)有无变色变形与端环结合处有无裂纹、开焊断裂等现象。如发现开焊断裂等情况,必须进行处理。
3、绕组绑线应完整无松动。
滑环表面应平整光滑,焊接处应无裂纹和开焊现象,滑环表面不平度相差不大于0. 5mm,椭圆度不大于0. 05mm,否则应进行车旋处理(如运行中无火花现象发生可暂缓处理),车旋处理后,用00#砂布打磨光滑,其表面粗糙度Ra应在0. 63~1. 25μm。
4、对于绕线式电动机转子应检查绕组绝缘是否完好,用1000V兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于0.5MΩ。
5、发现电动机有扫膛现象时应查明原因进行处理。
6、对于绕线式电动机转子,还应检查引线绝缘是否过热、断裂老化剥落等现象,有上述情况应给予处理。转子绕组应做1000V耐压试验(或用2500V兆欧表摇测绝缘来代替)。
电机扫膛问题:
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
直流调速器的常规检修方法
有关直流调速器的使用知识,怎么对直流调速器进行日常检修,所需要的检修项目有哪些,主要包括检查电枢碳刷,检查换向环,检查马达波箱是否有问题等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-30 21:06:15
电动机绕组接错的原因及检修处理方法
当电动机绕组接错时会造成不完整的旋转磁场,从而导致启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组,以下是电动机绕组接错的原因及检修处理方法,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:27:39
离心泵零部件检修规程与具体要求
有关离心泵的使用知识,在离心泵的使用过程中,应定期对零部件进行检修,主要包括泵轴、叶轮、泵头、泵壳及导叶轮等,以下是离心泵零部件检修规程及要求,一起来看下。
时间:2021-12-18 08:01:27
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机检修的基本方法
有关电机检修的知识,为了确保电机的正常运行,应加强电机的检修与保养,那么电机检修的基本方法,在对电机进行检修时要注意哪些问题,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:10:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
- 上一篇:如何搬运电动机,电动机搬运注意事项
- 下一篇:三相异步电动机如何拆卸?电动机拆卸顺序