笼式三相异步电动机启动冒火星怎么办?
来源:电工天下时间:2019-11-23 10:25:19 作者:老电工手机版>>
有关笼式三相异步电动机启动冒火星的问题,电动机由于机械摩擦、鼠笼条断条、引线绝缘不良等,均会造成电动机启动时冒火星。
笼式三相异步电动机启动时冒火星
笼式三相异步电动机在启动时冒火星的原因:
1、机械摩擦
当转子有“扫膛”或转动部分和不转部分凸起处相撞时,由于机械摩擦,可能爆发火星。这往往在电动机轴承损坏或大修后容易发生。
2、鼠笼条断条
转子鼠笼条的焊头或鼠笼条离槽口不远处,容易断裂或脱焊。
若断裂处似接非接,启动后两端受离心力作用,因受力不均使断头错开,切断启动过程中转子鼠笼条中产生的大电流就会产生弧光而向外冒出火星。
这好像电焊时焊条突然碰“地”断开产生弧光一样。来自:电工技术之家
当断裂口变大,两端根本不接触,或在启动完后断裂处两端又对接好时,火星又会消失。
3、引线绝缘不良
380V的电动机,有时因某一相引线绝缘不良,在启动时,引线振动与外壳搭连(接地)时断时接,也会因切断接地电流而产生火花,从出风口冒出火星。
不管何种原因引起火星,都应先切断电源,将电动机停下来找出原因,消除隐患后再行启动,以免造成更大的损失。
但是,如果鼠笼条脱焊不严重,启动后能运转正常,不继续冒火星,且电流也正常时,为了避免影响生产,可以继续运行。
但需避免开、停机,待准备好备用电动机后,再将有毛病的电动机停运检修。
相关文章
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
- 上一篇:三相异步电动机振动与噪声的产生原因
- 下一篇:电动机运行状况的表现形式与维护问题