电动机外壳带电怎么办,电机外过带电故障的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:47:48 作者:老电工手机版>>
有关电动机外壳带电的原因与处理方法,机壳接地不良导致保护接地失效等,会导致电动机外过带电,绕组漏电也会产生外壳带电,电动机外壳带电的解决办法。
电动机外壳带电的问题
一、电动机外壳带电的原因
1、引出线绝缘磨损而碰壳。
2、绕组绝缘受潮损坏而碰壳。
3、电动机长期过载,绕组绝缘老化脆裂而碰壳。
4、绕组端部太长,碰擦端盖。
5、机壳接地不良,从而使保护接地失效。
6、槽内有铁屑等杂物,嵌线时导线绝缘被擦伤或受到其他机械损伤而碰壳。
7、定、转子铁芯相擦,造成铁芯过热而烧焦槽楔和绝缘,导致线圈碰壳。
8、两端槽口绝缘损坏或导线松动,铁芯硅钢片未压紧或有尖刺等,在电动机振动时擦伤导线。
推荐:电机外壳接地规范及要求
二、电机外壳带电怎么回事?
外壳已装设接地线,且电机对地三相绝缘合格,还是有漏电现象。
通常情况下,电机外壳带电都是感应电压,能量很小,可以动过外壳接地来消除;
另外,绕组漏电也会产生外壳带电,这种情况是很危险的,因此要即使维修。
电压时多少伏的?参考零点是什么?
1、可能是电机绕组或者是电机导线绝缘老化导致电机外壳带电。
2、如果是变频器驱动电机的话,很可能是干扰出的电。建议处理下电机接地。
第二种情况的可能性比较大。
三、电动机外壳带电的原因与处理方法
出现此故障的原因:来自:电工技术之家
1、电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;
2、绕组端盖接触电动机机壳;
3、电动机接地问题。
处理方法:
第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;
第二种情况如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;
第三种情况按规定重新接地。
四、电动机上外壳有电是什么原因
电机外壳带电原因
故障原因可能是:
1)电动机绕组受潮或绝缘严重老化;
2)接地不良;
3)电源线与接地线弄错;
4)接线板污垢严重;
5)引出线绝缘老化破损;
6)绕组端部顶端盖接地。
相应的处理方法:
1)对受潮的电动机进行烘干处理;老化的绝缘须及时更新。
2)顺接地线查找出原因,采取相应的措施进行纠正。
3)找出电源线与接地线后纠正接线错误。
4)对接线板进行清理。
5)用绝缘带包扎或更新引出线。
6)拆下端盖,找出接地点,线圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,端盖内壁须用绝缘纸进行衬垫。
附,电机特点:
实时在线检测电机的工作状态,从而改变输入电压。
当检测到电机在轻载或负载不断变化时,通过可控硅能在百分之一秒以内调整输入电机的电压,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,从而有效地降低电机的功率损耗,改善电机启动、停机性能,可以起到省电的效果。
1、省电效果好,节电率高达10%-30%。
2、产品主机(不包括开关、指示灯、表头易损件)保修十年,终生维修。
3、非相控调整节电技术,不产生高次谐波,输出端始终是完整的正弦波,对电网无污染,对用户的有线信号、无线信号均无任何干扰。
4、减少系统负荷,提高供电系统容量。
5、抑制浪涌(启动)电流。
6、平衡相间电压,设备运行更稳定。
7、降低设备温度,有效延长设备寿命。
8、抑制谐波和杂波,能够提高整体设备的运行效率。
9、不需要专人维护管理。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32