双速电动机的控制线路_鼠笼式异步电动机控制电路图
来源:电工天下时间:2019-11-23 12:11:34 作者:老电工手机版>>
有关双速电动机的控制线路,鼠笼式异步电动机改变极对数调速的控制电路图,接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理,分为低速运行与高速运行二种情况。
双速电动机的控制线路
如下图,双速电动机的控制线路。
三相异步电动机调速的三种方法:
这类接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理:合上电源开关QS:
低速运行:按下复合按钮SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、KM1互锁触头分断对KM2、KM3互锁、KM1主触头闭合→电动机定子绕组作三角形连结电动机低速运转。
高速运行:按下复合按钮SB2→接触器KM1线圈通电→KM1主触头断开、KM1互锁闭合→KM2、KM3线圈通电→KM2、KM3自锁触头闭合、KM2、KM3主触头闭合→电动机M定子绕组作双星形连接,电动机高速运转。
图中手动控制可以由时间继电器自动完成。
相关文章
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11
一例电动机点动、单向转动控制线路的电路图
点动控制是指按下按钮,电动机就得电运转,松开按钮,电动机就失电停转。这种控制方法多用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路。
时间:2022-06-24 14:28:41
一例单相电容电动机的控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机常用的接线方法,供大家学习参考。
时间:2022-06-03 14:18:21
一例HF-4-81系列发电机控制线路
HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。
时间:2022-06-03 14:14:17
一例电动机加密控制线路
为了防止误操作电气设备,防止非操作人员启动某些设备开关按钮,可以采用加密的电动机控制线路,如下图。在实际操作时,先按下SB1按钮,确认无误之后,同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来。
时间:2022-06-03 14:09:27
一例双速电动机2Y/2Y的接线方法
以下是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法,按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。图1:双速电动机2Y/2Y接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-05-31 17:42:34
一例电动机正反转控制线路的原理图及工作过程
有关电动机正反转控制的电路图,一例简单的正反转控制电路,介绍了电路的工作原理图,整个正反转控制电路的工作过程,以及电气线路的特点,供大家学习。
时间:2021-11-27 11:12:51