变频器直流母线电压如何检测?
来源:电工天下时间:2015-11-23 11:27:50 作者:老电工手机版>>
变频器直流母线电压的检测方法
问题:
变频器直流母线电压的检测是在变频器显示菜单上翻看还是拆开变频器盖子用万用表量取?如何量取?还有母线电压参考值是多少?变频器铭牌上有么?还是理论推算出来的。
解答:
1、关于变频器直流母线电压的检测是在变频器显示菜单上翻看还是拆开变频器盖子用万用表量取——
两种方式都是可以的。
个人推荐“ 在变频器显示菜单上翻看 ” 。因为这种方式对操作人员来说是最安全、最保险的,而且变频器上显示的值是相当准确的,具有可信度。
2、母线电压参考值是多少?变频器铭牌上有么——
变频器铭牌上一般没有标注母线电压参考值,需要自己根据情况估一下。
例如:
变频器进线电源为380V~400V的话,则母线电压参考值为510V~540V;
变频器进线电源为660V~690V的话,则母线电压参考值为890V~930V。
相关文章
直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析
直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
直流电桥与交流电桥的工作原理
有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度问题
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度,电桥按其电源性质的分为直流电桥和交流电桥,根据电桥工作中的电阻值变化的桥臂情况可以分为半桥单臂、半桥双臂和全桥式联接方式。
时间:2022-09-12 12:49:52
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结
直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
- 上一篇:铝铜矩形母线载流量速的估算口诀
- 下一篇:【图】电流平衡保护原理及接线图