接触电压是什么?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-06 06:06:25

接触电压是什么,接触电压是指人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,人手触及设备外壳,手与脚两点之间呈现的电位差,即称之为接触电压。

接触电压是什么

接触电压,是指人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,这时人手触及设备外壳(距地面1.8米的高处),手与脚两点之间呈现的电位差,叫做接触电压。

人接触与接地装置相连的电工设备外壳等接触处和人站立点间的电位差。电流通过接地装置时,大地表面会形成以电流入地点为中心的分布电位,距电流入地点越近,电位越高。

在施工现场380/220V三相四线制供备点系统中,当电源(三相电力变压器或三相发电机)中性点直接接地时,当人的两手同时接触两条不同的相线,则两手之间的接触电压为380V(有效值);当站立于地面的人触碰一条相线,则人体的接触电压近似为22OV;

当人手触及漏电的电气设备时,则漏电设备对“地”的漏电电压与人足站立点对“地”电压之差即为人的手足之间的接触电压;

当一汽车吊在电力线路周围作业,且吊臂接近电力线路时,由于强电场作用,吊车电位升高,此时站立地面的人若触及汽车吊的金属吊体,则在人体上同样会产生接触电压。

接触电压的存在是人体触电事故发生的根本原因。

---以下是来自百度百科中对接触电压的解释,更有权威性。----------------

接触电压

当电气装置绝缘M损坏碰壳短路时,流经接地极的短路电流为 Id 。如接地极的接地电阻力 Rd ,则在接地极处产生的对地电压 Ud = Id·Rd ,通常称 Ud为故障电压。一般情况下,接地线的阻抗可不计,则M上所呈现的电位即为 Ud 。

当人在流散区内时,人所处的地电位为 Uφ 。此时如人接触M,由接触所产生的故障电压 Uf= Ud -Uφ 。人站立在地上,而一只脚的鞋、袜和地面电阻为 Rp,当人接触M 时.两只脚为并联,其综合电阻为 Rp/2 。

在 Uf的作用下,Rp/2 与人体电阻RB串联,则流经人体的电流 IB = Uf/(RB+Rp/2),人体所承受的电压 Ut = IB·RB = Uf ·RB/(RB+Rp/2)。这种当电气装置绝缘损坏时,触及电气装置的手和触及地面的双脚之间所出现的接触电压Ut 与M和接地极间的距离有关。当 M 越靠近接地极,Uφ 越大,则 Uf 越小,相应地Ut 也越小。

当人在流散区范围以外,则 Uφ = 0,此时 Uf = Ud,Ut = Ud·RB/RB+Rp /2),Ut为最大值。由于在流散区内人所站立的位置与 Uφ 有关,通常以站立在离电气装置水平方向 0.8m 和手接触电气装置垂直方向 1.8m 的条件计算接触电压。如电气装置在流散区以外,计算接触电压 Ut 时就不必考虑上述水平和垂直距离。

3、接触电压的例子

接触电压

图中所示,当任一台电动机绝缘损坏,发生碰壳短路时,因为它们的外壳接在同一接地极上,3台电动机外壳都得到与接地极相同的对地电压U 。

人手接触任一电动机外壳时,在人的手和脚之间都将承受接触电压,而且距接地体越远,接触电压越高。接触电位差主要产生于电力系统的短路电流,也可能来自雷击电流。

为了避免接触电压对人身的伤害,接地网的外缘应该闭合,外缘各角应做成圆弧形。

如仍不能满足要求,可敷设水平均压带。接地网边沿经常有人通过的地方,可铺设砾石或沥青路面,也可敷设均压带。

中国有关标准规定,在大接地短路电流系统发生单相接地或同点两相接地时,地面到设备水平距离0.8m处与设备外壳(或与外壳相连的架构)或墙壁离地面垂直距离1.8m处之间的电位差应满足下式规定 式中ρ为人脚站立处地表的土壤电阻率(Ωm),t为接地短路电流的持续时间 (s)。在小接地短路电流接地系统中发生单相接地时,一般并不迅速切断故障,接地电流的持续时间比较长,所以,须把接触电位差的允许值降低。此时,Et应满足下式的规定 Et=50+0.05ρ

条件比较恶劣的场所,如矿井和水田,Et的允许值应适当降低。

----分隔线--------------------

此时如人接触M,由接触所产生的故障电压 Ut = Ud -Uφ 。人站立在地上,而一只脚的鞋、袜和地面电阻为 Rp,当人接触M 时.两只脚为并联,其综合电阻为 Rp/2 。在 Ut的作用下,Rp/2 与人体电阻RB串联,则流经人体的电流 IB = Uf/(RB+Rp/2),人体所承受的电压 Ut = IB·RB = Uf ·RB/(RB+Rp/2)。一般情况下,电气的联接理论上是完全导通的,也就是两个联接点或线或面上是没有电阻的。

但是实际上,就种情况是不存在的,只是接触点或接触的线或者是接触的面上的电阻有多大的问题。接触电阻越小,说明接触得越好,但是,接触电阻总是存在的,因此当有电流流过接触电阻时,便产生了接触电压,接触点(线,或面)上就会有功率,就会发热,通常把接触点上(或面上)产生的电压降称为接触电压。