铝铜矩形母线载流量速的估算口诀

来源:电工天下时间:2019-07-12 13:28:49 作者:老电工手机版>>

有关铝铜矩形母线载流量速的估算口诀,铜母线水平与垂直载流量的区别,母线放置方式的种类,从放置位置来看,有水平母排(柜顶或中部)垂直母排,水平母排有立放和横放,垂直母排采用竖放。

铝、铜矩形母线载流量速估算

一、母线载流量的估算口诀

铝排载流量估算,依厚系数乘排宽。厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。以上厚度每增一,系数增值亦为一。母排二三四并列,分别八七六折算。高温直流打九折,铜排再乘一点三。

说明:

(1)在相同截面积的情况下,矩形截面硬铝(铜)母线比圆形母线的周长大,即矩形母线的散热面大,因而冷却条件好;同时,因为交流电集肤效应的影响,矩形截面母线的电阻要比圆形截面的电阻小一些,因此在相同的截面积和容许发热温度下,矩形截面通过的电流要大些。

所以,在6~10千伏系统中一般都采用矩形母线。而在35千伏及以上的配电装置中,为了防止电晕,一般都采用圆形母线。

(2)矩形截面硬铝母线(俗称铝排母线)的载流量与其截面积大孝环境温度、所载电流性质等因素有关。

本节口诀是通过铝排母线的厚度和宽度尺寸,直接估算出载流量。规律是一定厚度的铝、铜排的载流量为排宽乘上一个系数。该系数与排厚有关,具体对应关系是:排厚为3毫米,系数为10;排厚为4毫米,系数为12;排厚为4毫米以上时,厚度每增加1毫米,其对应系数在12的基础上也增加1,例如铝排厚为6毫米,系数为12+2=14;铝排厚为8毫米,系数为16。

(3)“母排二三四并列,分别八七六折算”说的是大容量变电所常采用同截面二片、三片或四片铝母排平行并列输送同相交流电时,其载流量并不是二片、三片或四片铝母排各自额定允许载流量的和,而是较之少些。

当导线截面积增加1倍时,由于各种因素,流过导线的电流不允许增加1倍。

“高温直流打九折,铜排再乘一点三”说的是当铝排装置在环境温度经常高于25摄氏度的配电室内,或者作直流母线并列运行时,铝排的载流量应按上述计算结果后再乘0.9。

铜排的载流量,比同规格尺寸的铝排大30%。故求算矩形铜母线载流量时,先视为矩形铝母线,按口诀估算方法算出后,再乘1.3即得矩形铜母线载流量(有关环境温度较高及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理)。

铜母线水平与垂直载流量为何不同?

二、母线放置方式种类

从放置位置来看,有水平母排(柜顶或中部)垂直母排,水平母排有立放和横放(特殊情况)比较而言,立放有利空气流通,横放散热差,特别是机械强度更差,一般不用。

垂直母排(一般指进线和抽屉柜垂直母排)采用竖放,此时应注意热空气上流影响,上部环境温度比较高……

水平放小,垂直大。

相关文章
  • 示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

    示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

    示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。

    时间:2022-09-13 13:28:05

  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

    什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

    有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。

    时间:2022-09-13 13:23:36

  • 什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

    什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

    有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。

    时间:2022-09-12 12:49:09

  • 谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

    谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

    谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。

    时间:2022-09-10 07:06:22

  • 开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

    开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

    开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。

    时间:2022-09-10 07:02:40

  • 负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。

    时间:2022-09-10 07:00:26

  • 稳压器五类故障问题及排除方法

    稳压器五类故障问题及排除方法

    有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。

    时间:2022-08-06 13:03:24

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有