查电线短路故障的经验技巧
来源:电工天下时间:2021-08-27 13:53:46 作者:老电工手机版>>
怎么查电线短路问题
低压线路上发生短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其它负载较多,故障点不明显时,则很难查找到故障点。
此时,可以用一只1000W的电炉串接在保险丝刚接出的出线路端,然后接通电源,由于线路中存在短路点,电源电压几乎全部降到1000W电炉丝两端,从短路点到负载这段线路上就会有电流流过,线路其他部分却无电流流过。
可以用钳形电流表小档位去测量线路中各处的电流,测量时分段进行,如果测出无电流,说明故障点在测量点到电炉丝之间的线路上,如果测得有电流,则说明故障点在中间位置的后面线路上。
如下图:
继续向后查找,逐步缩小测量范围,当测得电流在有与无的分界点时,即可找出故障点。
按这种方法可查找线路较长且分支线路较多的地段,使用这种方法查找电器短路故障点的优点:在不分段断开电线,不破坏线路的整体布局的情况下,可快捷准确的确定故障点,对于线路较长的架空线路,此法尤为优越。
注意,先断开正常的负载开关,然后再查找故障点。
相关文章
放电线圈试验项目与周期要求图解
有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
怎么计算电线能承受的最大电流?
电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
低压短路保护的主要功能有哪些
有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。
时间:2022-05-21 06:46:14
零线与地线短路会不会跳闸
有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
短路故障的二大危害
有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:23:00
短路故障产生的原因有哪些
短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。
时间:2022-03-31 07:18:55
短路电流大小与哪些因素有关
短路电流大小与哪些因素有关?短路是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。从欧姆定律可知,电压等于电阻乘以电流,可见在电压不变的情况下,电阻越小则电流越大。
时间:2022-03-31 07:17:50
短路电流是否真的无穷大
短路电流是否真的无穷大?从理论上来讲,短路电流可以达到无穷大,但实际却不可能发生。短路电流无穷大的说法源自于欧姆定律中的电流、电压、电阻三者关系:Ⅰ=U/R。当式中R趋于0时,电流l就会趋于∞。
时间:2022-03-31 07:16:14
- 上一篇:控制回路短路跳闸的问题分析
- 下一篇:零线比火线细是什么原因