功率表的接线方法_三相功率因数表正确接线图

功率表上有4个接线端子:电压2个,电流2个。

并且电压端子有一个*端,电流也有*。

只要电压对着电压,电流对着电流接就可以了。

附,三相功率因数表正确接线图

三相功率因数表正确接线图1

图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。

左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。

图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。

由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。

三相功率因数表正确接线图2
图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果。则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。

电压线接好后,再看电流线怎样连接。来自:电工技术之家 www.dgjs123.com

由于电流互感器的极性标注法是减极性的,即一次电流从L1端流人互感器,则互感器的二次电流从K1端流出,因此,应把电流互感器的K1端与功率因数表的标有*号的电流接线往相连,K2端与另一电流接线柱相连。

这样就相当于负荷电流流入了标有*号的电流接线柱(如图2中箭头方向所示)。
 
虽然功率因数表装在电容柜上,但它反映的是低压总母线上的功率因数,故电流互感器应安装在总母线上。

    功率表的接线方法相关的文章
    • 三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      有关三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响,单位长度线路上的功率损耗,三种情况下三相负荷不平衡时线损值的增量计算方法等。

      时间:2020-01-13 14:04:33

    • DW数显功率表使用注意事项四点

      DW数显功率表使用注意事项四点

      有关DW数显功率表的使用注意事项,这里总结了四点,选择功率表的量限时,需要考虑足够的功率量限,以及电流量限和电压量限,测量功率时,应将指针偏转格数乘以分格常数,得到功率表读数。

      时间:2020-01-13 13:37:16

    • 三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色

      三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色

      本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。

      时间:2019-08-11 14:42:48

    • 三相线线制规则与线序颜色分类

      三相线线制规则与线序颜色分类

      有关三相线线制的小知识,以及三相线线制的线序颜色分类,一起来学习下。低压配电网的输电线路中,一般采用三相四线制,在三相线线制中,一定要使用标准/规范的导线颜色。

      时间:2019-08-11 11:15:44

    • 功率因数PF为负值,Q无功也为负值是什么原因?

      功率因数PF为负值,Q无功也为负值的原因

      【功率因数PF为负值,Q无功也为负值是什么原因?】功率因数为负值,即无功功率为负值,无功功率的正负其实是线路中电流与电压的关系,负载呈容性时,电流超前电压,为正值;

      时间:2017-08-29 11:20:34

    • 什么是三相五线制?民用住宅供电三相五线制知识

      什么是三相五线制?民用住宅供电三相五线制知识

      【什么是三相五线制?民用住宅供电三相五线制知识】三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的

      时间:2017-08-29 09:20:22

    • 家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法(图文)

      家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法

      【家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法】电路改造是装修中的隐蔽工程,电线一定要做好,做规范,电线接线正确,才能保证用电安全。电线连接方法大全:

      这里我们

      时间:2017-08-22 10:32:13

    • 怎么计算电机三相反电动势?电机电动势计算方法

      怎么计算电机三相反电动势?电机电动势计算方法

      【怎么计算电机三相反电动势?电机电动势计算方法】电机三相反电动势计算方法:电动机运转时有通过电流的导线。应该知道,通电导线切割磁感线会产生电动势。(相关阅读:什

      时间:2017-05-24 11:37:42

    电工入门精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有